返回 查找 头条 题库 下·载 评论

钢结构防火涂料-分类·型号·耐火性能分级!

更多精彩→消防资源网 举报 21-01-22 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:《钢结构防火涂料》(GB14907-2018)对分类进行了重大变更,取消了厚度分类,增加了防护对象分类、分散介质分类和防火机理分类,不同分类对应不同的应用场所和应用要求,须仔细甄别!

不同于其他产品,钢结构防火涂料具有较大特异性,不同厂家的产品性能和应用要求有别,理解产品分类,掌握钢结构防火涂料的型号编制方法,具有重要意义!

 

一、钢结构防火涂料的分类:

《钢结构防火涂料》(GB14907-2018)对分类进行了重大变更,取消了2002版的厚度分类,保留了使用场所分类,增加了防护对象分类、分散介质分类和防火机理分类:
1、按火灾保护对象分类:

2、按使用场所分类:
 

注:使用场所特征代号:N代表室内,W代表室外。

3、按分散介质分类:

注:分散介质特征代号:S代表水基性,R代表溶剂性。

4、按防火机理分类:

注:防火机理特征代号:P代表膨胀型,F代表非膨胀型。

二、耐火性能分级

1、钢结构防火涂料的耐火性能分级,按耐火极限分为6级:0.50 h、1.00 h、1.50 h、2.00 h、2.50 h和3.00 h。

2、耐火性能分级代号见表1。

注:Fp、Ft分别代表示普通钢结构防火涂料和特种钢结构防火涂料,数值为耐火极限(h)

三、型号编制:

1、钢结构防火涂料的产品代号以字母GT表示。

2、相关特征代号:

2.1 使用场所特征代号:N代表室内, W代表室外

2.2 分散介质特征代号:S代表水基性,R代表溶剂性

2.3 防火机理特征代号:P代表膨胀型,F代表非膨胀型。

2.4 主参数代号:Fp、Ft分别代表示普通、特种钢结构防火涂料,数值为耐火极限(h)。注:主参数代号以表1中的耐火性能分级代号表示。

3、钢结构防火涂料的型号编制方法如下:

示例1:

GT-NSP-Fp2.00-A,表示:室内用水基性膨胀型普通钢结构防火涂料,耐火性能为Fp2.00,耐火极限2h,A为企业自定义代号。

示例2:

GT-WRF-Ft1.50-B,表示:室外用溶剂性非膨胀型特种钢结构防火涂料,耐火性能为Ft1.50,耐火极限1.5h,B为企业自定义代号。

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭