返回 查找 头条 题库 下·载 评论

常开百叶窗可否作为排烟排热设施?

更多精彩→消防资源网 举报 24-06-14 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


问题:

《建筑防火通用规范》GB 55037—2022第2.2.5条规定排烟排热设施需要有手动、联动或依靠烟气温度等方式自动开启的功能:如果现场做百叶窗还需不需要手动、联动或依靠烟气温度等方式自动开启? 

回答:

《建筑防火通用规范解读及应用》第2.2.5条的要点解读已说明清楚,应急排烟排热设施在火灾排烟系统工作时应保持关闭状态,后期排烟系统失效时开启,因此不应采用常开百叶窗作为应急排烟排热设施。
另外,依据《建筑防火通用规范》第2.2.5条要求,应急排烟排热设施仅设置于无可开启外窗的地上建筑或部位,如房间外墙设置有常开百叶窗,则应可视为可开启外窗,无需设置应急排烟排热设施(本观点存在争议)。
 
需要说明的是,有关应急排烟排热设施的具体要求,有待后续相关技术标准的规定,本文仅供参考。

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭