返回 查找 头条 题库 下·载 评论

观光电梯-建筑防火要求!

更多精彩→消防资源网 举报 21-11-11 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:判断观光电梯是否需要采取消防措施,可依两个原则处置:1、是否存在火灾风险;2、是否符合规范要求。

观光电梯存在一定火灾风险,规范也有明确要求,设置于室内(包括中庭等)的观光电梯,有必要作为独立的防火单元处置,梯井耐火极限应满足规范要求;附设于建筑外墙的观光电梯,应纳入相邻建筑的防火间距计算,当梯井耐火极限不满足要求时,应考虑与相邻洞口的防火间距。

一、电梯的火灾风险:

电梯的轿厢、井道等部位,存在电气线路、灯光、装饰材料等,存在一定火灾风险,实际上,也曾出现多起电梯火灾事故。

电梯设置于竖井中,一旦发生火灾,受烟囱效应影响,燃烧迅速,蔓延快,具较大危害!

二、电梯及电梯井的相关防火要求:

建筑内的客货电梯一般不具备防烟、防火、防水性能,火灾时,电梯井可成为烟火竖向蔓延通道,从竖井蔓延至其他楼层,加速火势扩大,有必要采取防火措施,除电梯制造安装的相关规定外,依据《建规》规定:

1、电梯井耐火极限,应满足《建规》第3.2.1条和第5.1.2条的规定。

2、电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应设置其他开口。

3、电梯层门的耐火极限不应低于1.00h,并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验  完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T 27903规定的完整性和隔热性要求。

等等

三、观光电梯应遵行电梯及电梯井的相关防火要求:

观光电梯是井道和轿厢壁至少有同一侧透明,乘客可观看轿厢外景物的电梯(图示1、图示2)。功能结构上,观光电梯与普通电梯基本一致,火灾风险类似,适应电梯及电梯井的相关防火要求。

图片

(图示1:来自网络)

图片

(图示2:来自网络)

四、设置于室内中庭的观光电梯,不应忽略电梯井的防火要求:

1、中庭是贯通多层的室内大厅,按防火分隔方式,设置于中庭的观光电梯,通常存在以下三种情形,不管采用何种防火分隔形式,电梯和梯井均应满足相关规范的防火要求:

图片

(图示3)

2、观光电梯的梯井应满足《建规》5.1.2“电梯井的墙”的燃烧性能和耐火极限要求(可采用耐火极限不低于2.00h的防火玻璃):

《建规》5.3.2要求“中庭内不应布置可燃物”,观光电梯本身存在火灾风险,一旦发生火灾,将通过梯井迅速扩散至整个中庭空间,因此,有必要将观光电梯作为独立的防火单元处置,采用防火分隔措施将电梯火灾风险限制在有限空间内。观光电梯的梯井应满足《建规》5.1.2“电梯井的墙”的燃烧性能和耐火极限要求(可采用耐火极限不低于2.00h的防火玻璃)。

对于没有设置梯井的开敞式观光电梯,轿厢及外露电缆等均应采取防火措施。

3、将观光电梯作为相对独立的防火单元,采取合适的防火分隔措施,可以将内部火灾限制在梯井或轿厢内,有限空间的火灾无法延续。

五、附设于建筑外墙的观光电梯:

附设于建筑外墙的观光电梯,主要涉及防火间距和梯井的耐火极限问题:

1、观光电梯需应纳入防火间距计算:

观光电梯具备一定火灾风险,应纳入防火间距计算,图示4中,A、B两栋的防火间距L,应满足相关规范的规定。

图片

(图示4)

2、附设于建筑外墙的观光电梯,室外梯井无严格耐火极限要求:

《建规》5.1.2所述的“电梯井的墙”,是针对位于建筑内部的墙,附设于建筑外墙的观光电梯,室外梯井直接对外,无严格的耐火极限要求,但考虑观光电梯的竖向火灾风险,当梯井耐火极限不满足《建规》5.1.2要求时,应确保梯井与外墙洞口的防火间距。

示例:图示5的观光电梯,梯井耐火极限不满足《建规》5.1.2要求,两侧洞口与观光电梯之间应采用一定间距( L1、L2)的不燃性墙体分隔( 参考:L1、L2均不宜小于2m,不应小于1m)。

图片

(图示5)

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

石宇翔 21-11-11

1、中庭挑高烟气上涌,电梯井道也一样。观光梯在中庭的三个面,隔绝与否没有意义。电梯层门要求耐火极限1h和中庭防火玻璃墙一致,也没必要。唯独就是电梯靠走道一侧,门两侧墙体的耐火极限。这算有必要。


2、关于室外观光梯和门窗洞口出于防止烟火窜连是否设置为独立防火单元并保持2m间距。没必要——首先防火单元是防火单元,没上升到防火分区,参照住宅和楼梯的开窗间距1m就够——这还是住宅楼梯和厨房常相邻的情况下。


其次,电梯井道内没有可燃物,观光梯火灾发生后停止运行。



2 赞 0 踩 [回复]举报

leilei 22-11-11

外墙观光电梯井是否为建筑内管井?外墙观光梯靠建筑楼层一侧墙体需满足电梯井墙体的耐火极限要求吧?

0 赞 0 踩 [回复]举报

阮建克18066266802 25-12-25

由于中庭或中庭及其部分连通区域需要单独划分为一个防火分隔区域, 因此中庭内电梯井的围护结构也可以不严格要求具有本规范规定的耐火性能。《建筑防火通用规范 实施指南》

0 赞 0 踩 [回复]举报

关闭

关闭