返回 查找 头条 题库 下·载 评论

消防车操作场地| 建筑周边长度及场地设置要求!

更多精彩→消防资源网 举报 22-02-22 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:从建筑平面角度,建筑周边长度决定了救援规模,现行规范规定,登高操作场地的长度不应少于建筑周边长度的1/4,本文就建筑周边长度的确定方法、需要设置登高操作场地的建筑底边长度,以及操作场地对应建筑底边有效长度等要点问题,分述如下:

第一章 建筑周边长度的确定

一、基本计算原则:

通常情况下,建筑周边长度可按高层建筑外墙长度确定,当建筑物外墙线为弧形或其他不规则的特殊形状时,应以弧长或不规则外墙的周长计算。

图示1的栯圆形建筑,建筑周边长度以栯圆周长计。

图片

(图示1)

图示2的不规则建筑,局部采用圆弧外墙,以弧长计,本高层建筑的周边长度C=L1+L2+L3+c1+L4+L5。

图片

(图示2)

二、可不计入周边长度的主要情形:

对于不增加救援规模的裙房等附属建筑,以及不会对建筑外墙救援面造成不利影响的局部凹凸部分,可不计入周边长度,参考如下:

1、通常认为,常规消防车可胜任单、多层建筑灭火救援,举高消防车主要针对高层建筑,建筑高度不大于24m的裙房、雨蓬、挑檐、门头等附属建筑及凸出构件,可不计入高层建筑主体的周边长度。图示1、图示2、图示3的裙房等附属建筑及凸出构件,均无需计入周边长度。(周边长度参虚线示意)

2、当局部凹形部位未引发外墙救援面变化,且内凹部位的周长不超过20m(图示3中,z1+z2+z3≤20m),凹形深度可不计周边长度。(周边长度参图示3下侧虚线)

3、当局部凸出部位未引发外墙救援面变化,凸出深度不大于5m且宽度不大于10m时(图示3建筑右侧),通常也可不计入周边长度。(周边长度参图示3右侧虚线)

4、当外墙形状变化导致救援面调整时,由此引发的周长调整均应计入周边长度。图示3建筑中,上侧外墙凸出部分较长,需要增加救援口,救援面发生调整,由此引发的周长增加应计入周边长度。(周边长度参图示3上侧虚线)

注:救援口设置间距不宜大于20m(距外墙边缘不宜大于10m),距障碍物边缘的距离不宜小于5m。当外墙凹凸调整导致救援口间距不能满足要求时,需要增加救援口,可认为已导致救援规模(救援面)变化,即使因特殊原因没有增设救援口,也应视为救援规模已发生变化,周边长度应予调整。

图片

(图示3)

第二章 需要设置登高操作场地的建筑底边长度

《建规》7.2.1规定“高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地”,依此可知:

1、当建筑长边长度≥周边长度的1/4时,设置消防车登高操作场地的建筑底边长度应≥建筑长边长度。

2、当建筑长边长度<周边长度的1/4时,设置消防车登高操作场地的建筑底边长度应≥周边长度的1/4。

注:消防车救援主要针对建筑外墙救援面,“建筑底边长度”的实质是“外墙救援面的底边长度”。

第三章 怎样确定有效的外墙底边长度

需要设置消防车登高操作场地的建筑底边长度,是指外墙救援面的有效底边长度,除规范规定外,尚应注意以下要求:

一、为有效发挥消防车效能,救援面外墙的有效底边长度,应为操作场地在外墙底边的投影长度,当外墙为弧形时,以有效投影区域的弧长计。

1、当建筑外墙与操作场地采用平行布局方式时,操作场地在外墙救援面底边的投影长度,可认为是有效底边长度。示例:图示2为建筑外墙与操作场地平行布局的方式,场地在外墙上的投影长度(a1、a2)即为外墙底边长度,图示4中,左侧场地突出建筑外墙部分,虽有利于灭火救援,但仍只能计入实际投影长度,有效的外墙底边长度应为投影长度(a)。

2、当建筑外墙与操作场地采用弧形等特殊布局方式时,操作场地在外墙救援面底边(切线方向)的投影长度, 可认为是有效外墙底边长度(当为弧形时,以弧长计)。示例:图示4中,右侧弧形操作场地在外墙救援面底边的投影长度(弧长c)为有效的外墙底边长度。

由上可知,图示2建筑中,布置消防车登高操作场地的有效底边长度为a1+a2;图示4建筑中,布置消防车登高操作场地的有效底边长度为a+c(弧长)。

图片

(图示4)

二、设置合格救援口的建筑外墙,才可作为有效救援面,方可计入有效底边长度。

救援口是举高消防车的救援通道,登高操作场地对应的外墙救援面,需设置救援口,救援口应设置于消防车有效作业区域,除规范要求外,每个操作场地对应的每层救援口数量不宜少于2个,并不应少于1个。图示4的下侧区域,操作场地在外墙底边的投影区域没有救援口,其底边长度不能作为有效长度。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭