不靠外墙的房间和走道,是否需要设置应急排烟排热设施?

更多精彩→消防资源网 举报 25-02-21 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


问题:

《建筑防火通用规范》GB 55037—2022第2.2.5条规定了需要设置应急排烟排热设施的场所,满足本条文规定的场所,当不靠外墙时是否需要设置应急排烟排热设施?是否需要通过拉风管到外墙的方式设置应急排烟排热设施? 

回答:

 
设置于建筑内部(不靠外墙)的房间(包括歌舞娱乐场所等)和走道,当不具备设置应急排烟窗的条件时,可不设置。

注:通过拉风管到外墙的方式设置应急排烟排热设施,并不能起到积极作用,且将严重影响建筑使用功能,没有必要。