返回 查找 头条 题库 下·载 评论

有关小规模厂房、仓库建筑的消防车道设置问题。

更多精彩→消防资源网 举报 24-06-05 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


问题:

除《建筑防火通用规范》第3.4.2条规定以外的其他建筑,如占地面积1000平的丙类厂房,是否一侧有消防车道即可,或者因建筑体量比较小,是否可以不设置消防车道?

回答:

《建筑防火通用规范》GB 55037—2022第3.4.1条规定,工业与民用建筑周围、工厂厂区内、仓库库区内、城市轨道交通的车辆基地内、其他地下工程的地面出入口附近,均应设置可通行消防车并与外部公路或街道连通的道路,消防车道可以结合厂区或库区内的其他道路设置,或利用厂区、库区内的机动车通行道路。

占地面积1000平的丙类厂房体量较小,未要求按两长边设置消防车道,但按GB55037第3.4.1条规定,其周围应设置可通行消防车的道路,可利用厂区机动车道,任何建筑均应考虑消防车可靠近,以方便应急救援。


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭