返回 查找 头条 题库 下·载 评论

封闭楼梯间的门是否需要采用乙级防火门?

更多精彩→消防资源网 举报 25-02-21 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


问题:

关于《防火通规》第6.4.3.1条对封闭楼梯间门的耐火性能要求,我赞同《建筑防火通用规范-解读及应用》的观点“除了该条规范提及的场所外,其他场所的封闭楼梯间门可以用普通门”,否则该条规范应直接明确要求为封闭楼梯间门都为乙级防火门。
但《防火通规》和《通规实施指南》又引用第6.4.3条第8款要求,因为楼梯间隔墙为2h的防火隔墙,按该条规定,所有封闭楼梯间都要用乙级防火门。请问,这条怎么把握为好?
 

回答:

《建筑防火通用规范》GB55037第6.4.3-1款规定:甲、乙类厂房,多层丙类厂房,人员密集的公共建筑和其他高层工业与民用建筑中封闭楼梯间的门应采用耐火性能不应低于乙级的防火门。本条明确了封闭楼梯间的门的耐火性能要求,是针对封闭楼梯间的具体要求,其他场所中封闭楼梯间的门允许采用开向疏散楼梯间的普通门或双向普通门,门应具备自动关闭功能。
《建筑防火通用规范》GB55037第6.4.3-8款规定:设置在耐火极限要求不低于2.00h的防火隔墙上的门应采用耐火性能不应低于乙级的防火门,属于通用性条款,当规范没有其他针对性规定要求时,可适用该通用性条款。
因此,《建筑防火通用规范-解读及应用》的观点无误:除了该条规范提及的场所外,其他场所的封闭楼梯间门可以采用开向疏散楼梯间的普通门或双向普通门,门应具备自动关闭功能。

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭