返回 查找 头条 题库 下·载 评论

子母式防火门-应用误区,疏散净宽度要求!

更多精彩→消防资源网 举报 21-01-15 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:子母式防火门,存在较大的应用误区,阐述如下:
 

一、除管井检修门和住宅的户门外,其他场所不宜采用子母式防火门!

子母式防火门,是一种特殊的双门扇对开门,由一个宽度较小的门扇(子门)与一个宽度较大的门扇(母门)构成。通常情况下,子门通过插销固定,不会安装闭门器,也就是说,这种子门不具备自动关闭的功能。

根据规范要求:除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能(6.5.1-3)。因此,除管井检修门和住宅的户门外,其他场所均不宜采用子母式防火门。

子母式防火门示例图:

二、通常情况下,子母式防火门仅母门安装闭门器,应加强管理,确保子门处于锁止关闭状态!

对于疏散通道上的子母式防火门,如仅母门安装闭门器,疏散净宽度只应计入母门开启后的有效净宽度,不应计入子门净宽度。

三、对于子门安装有闭门器的子母式防火门,应复核实际产品与产品检验报告(型式试验)的一致性!

防火门应遵行《防火门》(GB12955-2008)标准,如需要在子门安装闭门器,应注意和产品检验报告(型式试验)一致。如产品检验报告中的子门没有闭门器,则不应在实际产品中临时增加闭门器。

四、对于母门和子门同时安装有闭门器的子母式防火门,须安装顺序器才能保证其有效性。

对于子门和母门均自动关闭的子母式防火门,当设置盖缝板或止口时,需要按顺序关闭,否则可能出现关闭不严的情况,这时需要安装顺序器。(特殊使用部位除外,比如不需要安装闭门器的管井门、住宅户门等)。

注:目前的双扇或多扇防火门,通常都会采用置盖缝板或止口,以增强防火性能,需辅以顺序器才能有效关闭。

五、防火门、闭门器、顺序器等,视频分解:

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

萨曼岛的工程师 25-03-07

住宅建筑楼梯间首层外门采用子母式门,有效宽度怎么计算?

0 赞 0 踩 [回复]举报

关闭

关闭