返回 查找 头条 题库 下·载 评论

有关《消防设施通用规范-解读及应用》自喷水力计算的问题!

更多精彩→消防资源网 举报 24-06-05 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


问题:

《消防设施通用规范-解读及应用》附录20自喷水利计算的问题:要点7,在计算时中危险级作用面积必须按照160㎡计算吗?会不会出现不能满足长边不小于1.2倍的根号作用面积的情况呢?

回答:

(1)《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2017第5.0.1条规定,中危险级作用面积为160㎡。但当设置区域(防火单元)的面积不大于160㎡时,可按实际面积计算,比如某楼层仅走道设置有自动喷水灭火系统,可按该楼层实际设置的洒水喷头数量计算。

(2)《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2017第9.1.2条规定,水力计算选定的最不利点处作用面积宜为矩形,其长边应平行于配水支管,其长度不宜小于作用面积平方根的1.2倍。当受现场实际情况限制无法满足该规定要求时,可按实际情况计算。


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭