疏散门的开启方向!

更多精彩→消防资源网 举报 22-02-14 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:为提升安全等级,阻断火灾风险,除通向敞开楼梯间和直通室外的疏散出口外,疏散出口需要设置门,设置在疏散出口上的门,称为疏散门,疏散门主要包括房间疏散门和安全出口疏散门。

参考专题:疏散门-概述!

 

原则上,疏散门应向疏散方向开启,但对于一些风险等级不高、疏散人数较少的房间疏散门,可不限开启方向,分述如下:

一、疏散走道和疏散楼梯出口的门,应向疏散方向开启。

二、仓库的门,应向疏散方向开启。

现行规范没有限定仓库的疏散距离,且允许仓库的多个防火分区共用疏散楼梯间,为有利人员疏散,除设置在丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门或卷帘门外,仓库场所的门,均应向疏散方向开启。

三、甲、乙类生产场所的门,应向疏散方向开启。

甲、乙类生产场所的风险较大,为保证人员迅速疏散,这类场所或房间的门,应向疏散方向开启。

四、建筑中风险等级较大的场所的门,应向疏散方向开启。

同理,对于其他风险等级较大的场所,比如火灾蔓延速度较快的场所、存在爆炸风险的场所、存在可燃气体和存放可燃液体的场所等,这些场所或房间的门应向疏散方向开启。常见的类似场所有锅炉房、发电机房、变压器室、配电室、气体灭火储瓶间、蓄电池、储油间室,等等。

五、进出避难层和避难间的门,应向疏散方向开启。

六、上述场所外的其他民用建筑和厂房,当房间的人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人时,房间疏散门的开启方向不限。

七、防火门的开启方向,原则上可按上述要求执行,但考虑防火门比较厚重,且通常设置闭门器,反向开启困难,因此,即使依据规范不限开启方向的房间,当需要设置防火门时,也宜向疏散方向开启,对于可能有老年人或儿童活动的场所,应向疏散方向开启。具体要求,参专题:争议| 防火门的开启方向! 

八、专业规范有规定,应从其规定。

各专业规范中,如涉及房间门的开启方向要求,以专业规范为准。

 

 