石峥嵘:为提升安全等级,阻断火灾风险,除敞开楼梯间外,疏散出口通常需要设置疏散门,疏散门主要包括房间疏散门和安全出口疏散门。

全文要点:

疏散门的概念

疏散门的开启方式

疏散门的开启方向

疏散门的防火性能

第一章 疏散门的概念

为提升安全等级,阻断火灾风险,除通向敞开楼梯间的门和直通室外的门外,疏散出口需要设置门,设置在疏散出口上的门,称为疏散门。

疏散门主要包括房间疏散门和安全出口疏散门。

一、房间疏散门。

房间疏散门设置在房间或大空间场所的出口,主要包括以下情况:

1、从危险区域通向次危险区域的门,比如房间直通疏散走道的门。

2、从危险区域通向室内安全区域的门,比如房间直接开向前室或疏散楼梯间的门。

3、从危险区域通向室外安全区域的门,比如房间直通室外的门,等等。

通常情况下,现行规范所述的房间疏散门,不包括套间内的隔间门或住宅套内的房间门。

二、安全出口疏散门。

安全出口疏散门,是指设置在安全出口上的门,主要是指危险区域(房间等)或次危险区域(走道等)通向室内或室外安全区域的门,比如疏散走道通向楼梯间或前室的门,前室通向疏散楼梯间的门,以及楼梯间直通室外的门等,另外,避难层(避难间)的入口和出口门,避难走道及前室的入口门等,也属于安全出口的疏散门。

前面所述的从危险区域通向室内、室外安全区域的门,同时也是安全出口疏散门。

第二章 疏散门的开启方式

门的开启方式很多,比如,平开门、推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门等,但疏散门的开启方式只有一个,除丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门外,其他疏散门均应采用平开门。

注1:丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的门,考虑使用习惯及功能需要,可采用推拉门或卷帘门,但仓库楼梯间等直通室外的门,仍应采用向疏散方向开启的平开门。

注2:平开式单向、双向弹簧门等,可以用于疏散门。

第三章 疏散门的开启方向

原则上,疏散门应向疏散方向开启,但对于一些风险等级不高、疏散人数较少的房间疏散门,可不限开启方向,分述如下:

一、疏散走道和疏散楼梯出口的门,应向疏散方向开启。

二、仓库的门,应向疏散方向开启。

现行规范没有限定仓库的疏散距离,且允许仓库的多个防火分区共用疏散楼梯间,为有利人员疏散,除设置在丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门或卷帘门外,仓库场所的门,均应向疏散方向开启。

三、甲、乙类生产场所的门,应向疏散方向开启。

甲、乙类生产场所的风险较大,为保证人员迅速疏散,这类场所或房间的门,应向疏散方向开启。

四、建筑中风险等级较大的场所的门,应向疏散方向开启。

同理,对于其他风险等级较大的场所,比如火灾蔓延速度较快的场所、存在爆炸风险的场所、存在可燃气体和存放可燃液体的场所等,这些场所或房间的门应向疏散方向开启。常见的类似场所有锅炉房、发电机房、变压器室、配电室、气体灭火储瓶间、蓄电池、储油间室,等等。

五、进出避难层和避难间的门,应向疏散方向开启。

六、上述场所外的其他民用建筑和厂房,当房间的人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人时,房间疏散门的开启方向不限。

七、防火门的开启方向,原则上可按上述要求执行,但考虑防火门比较厚重,且通常设置闭门器,反向开启困难,因此,即使依据规范不限开启方向的房间,当需要设置防火门时,也宜向疏散方向开启,对于可能有老年人或儿童活动的场所,应向疏散方向开启。具体要求,参专题:争议| 防火门的开启方向! 

八、专业规范有规定,应从其规定。

各专业规范中,如涉及房间门的开启方向要求,以专业规范为准。

第四章 疏散门的防火性能

疏散门设置在疏散出口上,防火性能依疏散出口的防火要求确定,有防火性能要求的疏散门,通常设置防火门。

一、疏散门的防火性能分类。

有特定防火性能要求的疏散门,通常采用甲级或乙级防火门。

无特定防火性能要求的疏散门,燃烧性能和耐火极限不做严格限定,但主要构件不得采用易燃材料。

二、疏散门防火性能的确定原则。

1、进入室内安全区域的疏散门,应采用甲级或乙级防火门。

进入室内安全区域的疏散门,主要包括疏散走道通向楼梯间或前室的门,前室通向疏散楼梯间的门等,应采用甲级或乙级防火门。

注:部分风险等级较低的多层建筑封闭楼梯间,可采用向疏散方向开启的普通平开门,也可以采用双向弹簧门,具体要求参《建规》6.4.2。

2、进出避难层、避难间的门,进入避难走道及前室的门,应采用甲级或乙级防火门。

注:进入避难走道前室的门应采用甲级防火门。

3、通向室外安全区域的疏散门,通常没有特定的防火性能要求。

直通室外安全区域的疏散出口,包括疏散楼梯间直通室外的门、房间直通室外的门等,可以设置常规疏散门,并不要求防火门。这类疏散门主要满足内部空间的功能需求,比如保温要求,比如设置有加压送风系统的楼梯间或前室,疏散门需满足机械加压送风系统的功能要求,等等。

注:专业规范有规定的,宜从其规定,比如:《20kV及以下变电所设计规范》6.1.3要求,变电所直接通向室外的门应为丙级防火门。

4、防火单元与建筑内部其他区域的连通门,均应采用甲级或乙级防火门。

对于通过防火间距、防火墙、防火隔墙(或外墙)、楼板及其他防火分隔措施进行分隔,具备较高防火性能的防火单元,防火单元与建筑内部其他区域的连通门,均应采用甲级或乙级防火门。比如:

a、民用建筑内的附属库房,剧场后台的辅助用房,应采用乙级或甲级防火门。

b、除居住建筑中套内的厨房外,宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房,应采用乙级或甲级防火门。

c、附设在住宅建筑内的机动车库,应采用甲级或乙级防火门。

d、通风、空气调节机房、变配电室、柴油发电机房、燃油或燃气锅炉房、油浸变压器室、消防水泵房等,开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门,等等。

5、设置于防火隔墙上的疏散门,应采用甲级或乙级防火门,设置在防火墙上的疏散门,应采用甲级防火门。

6、非特定防火单元的房间疏散门,通常没有特殊的防火性能要求,比如房间通向疏散走道的房间疏散门等。

火灾危险区域通向次危险区域的疏散门,通常没有特殊的防火性能要求,比如房间通向疏散走道的疏散门等,可以采用普通平开门(包括平开式弹簧门等)。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

疏散门-概述!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读