消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

疏散门的开启方向!

发布时间:2022-02-14 15:19消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:为提升安全等级,阻断火灾风险,除通向敞开楼梯间和直通室外的疏散出口外,疏散出口需要设置门,设置在疏散出口上的门,称为疏散门,疏散门主要包括房间疏散门和安全出口疏散门。

参考专题:疏散门-概述!

 

原则上,疏散门应向疏散方向开启,但对于一些风险等级不高、疏散人数较少的房间疏散门,可不限开启方向,分述如下:

一、疏散走道和疏散楼梯出口的门,应向疏散方向开启。

二、仓库的门,应向疏散方向开启。

现行规范没有限定仓库的疏散距离,且允许仓库的多个防火分区共用疏散楼梯间,为有利人员疏散,除设置在丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门或卷帘门外,仓库场所的门,均应向疏散方向开启。

三、甲、乙类生产场所的门,应向疏散方向开启。

甲、乙类生产场所的风险较大,为保证人员迅速疏散,这类场所或房间的门,应向疏散方向开启。

四、建筑中风险等级较大的场所的门,应向疏散方向开启。

同理,对于其他风险等级较大的场所,比如火灾蔓延速度较快的场所、存在爆炸风险的场所、存在可燃气体和存放可燃液体的场所等,这些场所或房间的门应向疏散方向开启。常见的类似场所有锅炉房、发电机房、变压器室、配电室、气体灭火储瓶间、蓄电池、储油间室,等等。

五、进出避难层和避难间的门,应向疏散方向开启。

六、上述场所外的其他民用建筑和厂房,当房间的人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人时,房间疏散门的开启方向不限。

七、防火门的开启方向,原则上可按上述要求执行,但考虑防火门比较厚重,且通常设置闭门器,反向开启困难,因此,即使依据规范不限开启方向的房间,当需要设置防火门时,也宜向疏散方向开启,对于可能有老年人或儿童活动的场所,应向疏散方向开启。具体要求,参专题:争议| 防火门的开启方向! 

八、专业规范有规定,应从其规定。

各专业规范中,如涉及房间门的开启方向要求,以专业规范为准。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

疏散门的开启方向!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读