返回 查找 头条 题库 下·载 评论

连锁联动消防水泵-怎样处置新、旧规范的衔接问题!

更多精彩→消防资源网 举报 21-09-27 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:实际应用中,存在大量的局部装修以及新建、扩建项目,可能存在新旧系统交叉重叠的情况,需要有效协调新、旧规范的矛盾,处置好消防水泵的连锁和联动关系!

参考专题:压力开关、流量开关连锁启动消防泵-应用误区、处置建议!

 

根据2013版《火灾自动报警系统设计规范》和2014版《消防给水及消火栓系统技术规范》要求,消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,应直接自动启动消防水泵,这是自动喷水灭火系统和消火栓系统新增的功能要求,同时,取消了老版规范中消火栓按钮连锁启动消防水泵的要求!

实际应用中,存在大量的局部装修以及新建、扩建项目,可能存在新旧系统交叉重叠的情况,需要有效协调新、旧规范的矛盾,处置好消防水泵的连锁和联动关系!

注:本文所述的连锁启泵,即相关规范中所述的直接自动启泵,“连锁控制”独立于火灾自动报警和联动控制系统,不受其故障或手自动状态的影响,可靠性高。具体可参专题:消防联动控制•连锁控制--概念、区别及应用误区!

局部改造及装修

局部改造及装修项目,是指建筑局部装修、改造的情形,这种情况下,必须尊重原建筑的合法性,不能因为局部变动而要求整栋大楼适应新标准。

处置原则:尽量满足现行规范的要求,有困难的情况下,可保留原有制式,依原规范执行,消火栓系统仍采用消火栓按钮连锁启动消防水泵,自动喷水灭火系统采用报警阀组的压力开关连锁启动消防水泵,可行的情况下,宜增设消防水泵出水管上的压力开关和高位消防水箱出水管上的流量开关,但不应作为强制要求。

新建、扩建

新建、扩建项目是指新增的独立建筑,且新增建筑与原来老建筑共用一套系统,比如某小区一期建设在2014年以前,现在新增二期,二期的消防水池、水泵或屋顶水箱等,需要和一期共用。

处置原则:新增项目按现行规范执行,原来已建项目应根据新规范要求进行功能升级。

1、新建项目应满足现行规范的要求,比如,消火栓按钮只需要满足报警联动启泵要求,不需要连锁启泵,等等。

2、与新建项目相关的消防水泵,出水干管上需要设置压力开关;与新建项目相关的高位消防水箱,出水管上需要设置流量开关,并按相关要求连锁启动消防水泵。

3、其他共用设施的相关功能,也应适应现行规范要求,进行功能升级,比如集中报警系统应包括消防控制室图形显示装置等等。

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭