返回 查找 头条 题库 下·载 评论

健身房.保龄球馆.台球馆等-建筑防火及消防设施要求!

更多精彩→消防资源网 举报 21-01-22 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:“健身房、保龄球馆、台球馆”等,并不于属于《建规》5.4.9条文所述的“歌舞娱乐放映游艺场所”,其安全疏散、平面布置、防火分隔等可按常规公共娱乐场所执行,但其消防设施的设置,宜参照“歌舞娱乐放映游艺场所”执行。

一、“健身房、保龄球馆、台球馆”等,属于公共娱乐场所,从建筑防火的角度,并不于属于《建规》5.4.9条文所述的“歌舞娱乐放映游艺场所”,其安全疏散、平面布置、防火分隔等,并不需要执行《建规》5.4、5.5章节有关“歌舞娱乐放映游艺场所”的规定。

二、综合《建规》第8章的相关要求及条文解释说明,“健身房、保龄球馆、台球馆”等属于娱乐场所类别,其消防设施的设置,宜参照“歌舞娱乐放映游艺场所”执行。

根据《建规》8.3.4-7条文规定,结合8.4.1、8.5.3、10.3.6等条文解释要求,健身房、保龄球馆等公共娱乐场所,应为所属条文的“歌舞娱乐放映游艺场所”,应按相关规定设置消防设施。

1、《建规》8.3.4-7条文中关于“除游泳场所外”的表述,说明了“歌舞娱乐放映游艺场”并不仅仅包括《建规》5.4.9条文解释所属范围的要求;

2、《建规》8.4.1和8.5.3的条文解释,均强调了“娱乐场所”的概念,公共娱乐场所应属此列。

3、《建规》10.3.6条文解释中,强调了“人员密集场所”。

依此,在《建规》8.3、8.4、8.5、10.3等条款中,健身房、保龄球馆、台球馆等娱乐场所,宜按“歌舞娱乐放映游艺场所”设置消防设施。

三、请注意:近年来,有些健身场所的业态出现多样化,实际应用中,应关注健身等场所的实际使用功能,以此确定其具体属性,比如,某些健身房的桑拿浴室附带休息、按摩室,则可能需要按“歌舞娱乐放映游艺场所”定性。

四、疑难探讨:“健身房、保龄球馆、台球馆”等场所的安全疏散距离,能否参照《建规》5.5.17第4款的“观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅”等大空间场所执行?

通常情况下,“健身房、保龄球馆、台球馆”等场所的火灾危险性、人员密度等,不会高于多功能厅、营业厅等大空间场所,功能类似,且有实际需求。按理,这类场所的类似功能用房应可以参照5.5.17第4款的多功能厅等大空间场所执行。

但是,在5.5.17第4款的条文解释中,已明确表述多功能厅 “不包括用作舞厅和娱乐场所的多功能厅”,作为公共娱乐场所的“健身房、保龄球馆、台球馆”,是否在排除之列,尚有争议,应予慎重!

参考专题:18问,大空间疏散方案!观众厅、营业厅、多功能厅、餐厅、宴会厅、开敞式办公区等!

 

参考专题:

区别及概念:人员密集场所•公众聚集场所•公共娱乐场所•歌舞娱乐放映游艺场所!
歌舞娱乐放映游艺场所-建筑防火及消防设施要求!
18问,大空间疏散方案!观众厅、营业厅、多功能厅、餐厅、宴会厅、开敞式办公区等!

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

蔡明伟 21-12-08

并不需要执行建规,5.4, 5.5有关“歌舞娱乐放映游艺场所”的规定,即健身房可以设置在商场负二

0 赞 0 踩 [回复]举报

关闭

关闭