返回 查找 头条 题库 下·载 评论

别墅、洋房-建筑防火要求,怎么破!

更多精彩→消防资源网 举报 21-04-29 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:别墅,一般是指带私家花园的低层独立式(或连体)住宅,其建筑防火及消防设施要求,可参照专题:住宅建筑-建筑防火及消防设施要求。

别墅、独户洋房,已非稀罕之物,通常整栋或整单元为独户私宅,缺乏监管,消防措施应予重视,以防风险!

这类建筑的防火措施,主要是安全疏散距离的控制,以及与附设机动车库的防火分隔要求!

第一章  安全疏散距离的控制

别墅的安全疏散距离计算,与别墅的楼梯间设置形式相关:

一、设置开敞式楼梯的别墅建筑:

       设置开敞式楼梯的别墅建筑,户内楼梯相当于跃层式住宅的户内楼梯,户内任一点至直通室外的户门的直线距离,不应大于《建筑设计防火规范》表5.5.29规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离,其中,户内楼梯的距离可按其梯段水平投影长度的1.50倍计算。

这种情况的楼梯,属于套内楼梯,可参照《住宅设计规范》的相关要求执行。

二、设置敞开式楼梯间的别墅建筑:

为了解决疏散距离的问题,别墅也可按多层住宅的形式设置敞开式楼梯间,别墅的安全疏散距离,只要计算每层任一点到敞开式楼梯间入口的距离,具体要求如下:

1、敞开楼梯间、疏散走道等应符合规范要求。

注1:左图楼梯间与电梯井相邻,应采用封闭楼梯间,本图示户门采用乙级防火门,仍可采用敞开楼梯间。

注2:右图敞开楼梯间不能直接开向户内,须采取短走道的形式。

2、每层户内任一点至直通疏散走道的户门的直线距离不应大于《建筑设计防火规范》表5.5.29规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离。

3、楼梯间应在首层直通室外,当层数不超过4层时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。
注:当楼梯间不能直通室外时,可通过不超15m的走道或门厅等通向户外,考虑别墅的特殊情况,可考虑将首层设为门厅,尽量减少火灾风险。​
4、疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。建筑高度不大于18m的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯,其净宽度不应小于1.0m。具体要求,应符合《建筑设计防火规范》的相关规定。

三、敞开式楼梯间及敞开楼梯(开敞式楼梯)的区别,详见:敞开楼梯间基本概念,与敞开楼梯的区别!

第二章  附设机动车库的防火分隔要求

附设在别墅内的机动车库,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合《建筑设计防火规范》第6.5.3条的规定。

第三章  补充说明

别墅可视为低层独立式住宅,其建筑防火及消防设施要求,可参照专题:住宅建筑-建筑防火及消防设施要求。

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭