返回 查找 头条 题库 下·载 评论

有关《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第3.4.6条的问题。

更多精彩→消防资源网 举报 24-06-14 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


问题一:

是否高层建筑规则型体执行一条长边设置消防车登高操作场地,不规则型体(比如住宅)执行1/4周长且不少于一个长边设置消防车登高操作场地?

回答:

可以这样理解。具体实施,可依据《建筑防火通用规范》GB 55037—2022第3.4.6条,结合《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016—2014第7.2.1条执行。但总体原则是要尽量兼顾所有靠外墙防火分区的灭火救援。

问题二:

大于50米高层建筑是否可以不连续布置消防车登高操作场地?

回答:

在兼顾所有靠外墙防火分区的灭火救援的条件下,可不连续布置。但在规范修订的过渡期,仍建议按《建筑设计防火规范(2018)》GB 50016的要求,建筑高度大于50m的建筑连续布置消防车登高操作场地。

问题三:

高层住宅消防车登高操作场地是否一定要设在楼梯间一侧,可否设在另一侧并通过架空层连通到达楼梯间?

回答:

可行,但应保证架空层通行路径明确清晰、顺畅安全,直达楼梯间入口。当架空层放置可燃物或作为停车场时,应设置专用通道,通道两侧采用防火隔墙,耐火极限不低于2.0h。

问题四:

板式高层住宅可否执行1/4周长且不少于一个长边设置消防车登高操作场地?

回答:

住宅两端山墙面一般无门窗洞口,设置消防救援操作场地仅补足长度,对于消防救援无实际意义。考虑板式高层住宅为规则形体,宜按一条长边布置消防登高操作场地。确因现场条件限制,需分散设置消防车登高操作场地时,应考虑场地有效覆盖各单元住户的灭火救援。

问题五:

是否一定要一条长边设置消防车登高操作场地,可否间隔布置。

回答:

参见问题一和问题二。


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

ljw6666 24-07-22

消防规范打不开了吗???

0 赞 0 踩 [回复]举报

834.1   回复: ljw666624-07-22

已经恢复了,最近机房在调整,可能会存在不稳定情况

0 赞 0 踩 [回复]举报

关闭

关闭