返回 查找 头条 题库 下·载 评论

​争议| T形(丁字形)走道-疏散距离的计算!

更多精彩→消防资源网 举报 22-03-02 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:T形(丁字形)走道是消防安全疏散设计中不可回避的问题,其疏散距离的确定,存在诸多争议和误区,本文供参考。

 

一、T形(丁字形)走道存在疏散误区,不宜采用,确有需要时,应考虑袋形走道(单向疏散走道)折返的可能性。

图示1、图示2中,设置在两个安全出口之间的T形(丁字形)走道,可参以下要求确定两个安全出口之间的距离和袋形走道(单向疏散走道)的长度:

1、位于双向疏散走道的房间,应将疏散门设置于双向疏散走道,不宜向袋形走道(单向疏散走道)开设疏散门。

2、2a+b+c不应大于《建规》表5.5.17中位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的距离的两倍,同时袋形走道的长度a不应大于《建规》表5.5.17中的袋形走道疏散门至安全出口的距离。示例,当图示1、图示2建筑为一、二耐火等级的单多层办公建筑时,2a+b+c不应大于80m(40m×2),袋形走道长度a不应大于22m。(当建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,可增加25%) 

3、歌舞娱乐放映游艺场所、儿童活动场所、老年人照料设施、病房等的疏散门,不宜设置在袋形走道(单向疏散走道)部位。

4、图示2中,b不应大于c,或d+a+b不应大于《建规》表5.5.17中位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的距离(比如,上述办公建筑示例中,d+a+b不应大于40m)。

图片

(图示1)

图片

(图示2)

二、T形(丁字形)走道依赖于合理有效的消防应急照明疏散指示系统和防烟排烟系统,宜采取加强性措施,比如,在T形路口和袋形走道疏散门部位设置疏散指示标志等。(见图示1、图示2)

三、补充说明:

1、有观点认为,图示1的d+a+b或d+a+c不应大于《建规》表5.5.17中位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的距离。

2、T形(丁字形)走道的疏散距离,各地要求有别,宜与相关部门协调处置。

3、有关单向、双向疏散走道的概念,参专题:双向·单向走道,在安全疏散中的重要意义!

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

陈曲 22-03-03

我对石老师您的看法提出一点不太成熟的异议 我提一个极端的例子 按一般高层,参考图1,假设两个安全出口距离b+c=50米 c段距离0 a段按20米,即一条L型走道,这样2a+b=90,但是这条走廊上的任一点仍然是符合规范要求的 

同时我认为石老师这个公式也许可以从另一个角度去规范安全出口的布置数量及最大间距,进一步降低袋型走道的设计率

0 赞 0 踩 [回复]举报

关闭

关闭