有关《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第2.2.3条的问题。

更多精彩→消防资源网 举报 24-06-14 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


问题一:

住宅建筑设置消防救援口,大小、个数及位置如何要求?

回答:

现行标准有关消防救援口的规定,同样适用于住宅建筑,住宅建筑需要满足日照、天然采光、通风等要求,可利用住户的窗洞口作为救援口。救援口大小尺寸等参见《建筑防火通用规范-解读及应用》第2.2.4条解读-要点4。每户救援口数量不宜少于1个。

问题二:

按《建规》7.2.5,设置的消防救援口位置应与消防车登高操作场地相对应,那么对于不需要设消防车登高操作场地的住宅建筑,消防救援口位置是否应与消防车道相对应?

回答:

应与消防车道对应,以利消防救援操作。