返回 查找 头条 题库 下·载 评论

单元式住宅的联动控制(防烟系统、火灾警报、广播)

更多精彩→消防资源网 举报 25-02-28 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:可以认为,单元式住宅建筑的火灾可控制在发生火灾的住户或住宅单元内,其他单元不会马上受到火灾威胁,有足够的安全疏散时间。防烟排烟系统的主要功能是保证人员安全疏散,主要满足火灾初期的安全疏散要求,因此只需要启动火灾所在单元的机械加压送风系统。
    需要注意的是,当火灾发生时,安全疏散是全楼同步的,因此火灾声光警报和应急广播应全楼启动。
 
问题:
    对于单元式住宅建筑,火灾时是否需要开启所有单元的加压送风机和常闭加压送风口?是否需要开启全楼的火灾声光警报和应急广播?
回答:
    对于单元式住宅建筑,火灾时需要开启全楼的火灾声光警报和应急广播,但只需开启火灾所在单元的加压送风系统。对于前室的常闭式加压送风口,应开启单元内着火层及其相邻上下层前室(包括疏散楼梯间前室、消防电梯前室、合用前室等)的常闭加压送风口,同时开启相应的加压送风机。
    分述如下:
    一、机械加压送风系统的联动控制以防火分区为单位,但单元式住宅通常不需要划分防火分区。
    《消防设施通用规范》GB 55036—2022第11.2.6条规定“机械加压送风系统应与火灾自动报警系统联动,应联动开启火灾所在防火分区的全部疏散楼梯间的加压送风机和常闭加压送风口”,该规定要求机械加压送风系统的联动控制以防火分区为单位。该规定与火灾自动报警系统的划分原则一致,火灾自动报警系统的报警区域通常以防火分区或楼层为单位划分。
    而单元式住宅建筑主要通过单元隔墙和分户墙控制火灾风险,不同住户和住宅单元均为相对独立的防火单元,当每单元每层的建筑面积不大于一个防火分区的最大允许建筑面积时,不需要划分防火分区。实际上,住宅建筑每单元每层的建筑面积通常不会大于一个防火分区的最大允许建筑面积,因此对于单元式住宅建筑,通常不需要划分防火分区。因此,对于单元式住宅建筑来说,消防联动控制无法以防火分区为单位划分。
    二、单元式住宅建筑机械加压送风系统的联动控制以住宅单元或楼层为单位,火灾发生时,无需启动其他单元的机械加压送风系统。
    (1)在单元式住宅建筑中,不同住户、单元之间分别通过分户墙、单元隔墙(防火隔墙)完全分隔,互不相通。可以认为,单元式住宅建筑的火灾可控制在发生火灾的住户或住宅单元内,其他单元不会马上受到火灾威胁。
    (2)单元式住宅建筑火灾自动报警系统的报警区域不会跨越住宅单元,并通常以单元楼层为单位划分。防烟排烟系统的主要功能是保证人员安全疏散,满足火灾初期的安全疏散需求。考虑一个单元的火灾不会马上威胁其他单元,其他单元有足够的安全疏散时间,因此,火灾发生时,可启动火灾所在单元的机械加压送风系统,无需启动其他单元的机械加压送风系统。依据现行国家标准《消防设施通用规范》GB 55036、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251等的规定,联动控制要求如下:
    当某单元火灾确认后,应能在15s内联动开启以下部位的加压送风口和加压送风机:
    ① 应开启该住宅单元所有疏散楼梯间的全部加压送风机;
    ② 应开启该住宅单元内着火层及其相邻上下层前室(包括疏散楼梯间前室、消防电梯前室、合用前室等)的常闭加压送风口,同时开启相应的加压送风机。
    ③ 需要注意的是,当火灾发生时,安全疏散是全楼同步的,火灾声光警报和应急广播等应全楼启动。
    三、单元式住宅的防火处置措施要求。
    实际应用中,应明确单元式住宅的基本防火处置措施要求, 不满足要求者不得作为单元式住宅处置。以下为单元式住宅的基本防火处置措施要求(引自《建筑防火通用规范-解读及应用》第264~265页):


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

萨曼岛的工程师 25-03-07

如果各个住宅单元之间需要设置穿过单元隔墙消防给水管道,这个允许吗?

0 赞 0 踩 [回复]举报

关闭

关闭