返回 查找 头条 题库 下·载 评论

0.5m?0.3m?| 商场防火卷帘-两侧标识线划定范围!

更多精彩→消防资源网 举报 21-09-16 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:防火卷帘下部不得有影响防火卷帘正常使用的物品,对于商业场所,防火卷帘门两侧各0.3m(0.5m)范围内不得堆放物品,并应用黄色标识线划定范围。

争议:防火卷帘门两侧各0.3m(0.5m)范围,到底是0.3m还是0.5m?

 

观点1:商业场所的防火卷帘,门两侧各0.5m范围内不得堆放物品,并应用黄色标识线划定范围。

本观点依据:《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消〔2019〕314号)第二十条:防火卷帘、防火门应可正常关闭,且下方及两侧各0.5米范围内不得放置物品,并应用黄色标识线划定范围。

观点2:商业场所的防火卷帘,门两侧各0.3m范围内不得堆放物品,并应用黄色标识线划定范围。

本文支持观点2,原因如下:

一、依据规范时效原则,应可按0.3m执行:

《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消〔2019〕314号)的0.5m要求,缘自2006版的《人员密集场所消防安全管理》(XF654-2006),在2021版的《人员密集场所消防安全管理》(GB/T40248-2021)中,已将此要求调整为0.3m,依据规范时效原则,应可按0.3m执行。

1、《人员密集场所消防安全管理》(XF654-2006)8.3.7:防火卷帘门两侧各0.5m范围内不得堆放物品,并应用黄色标识线划定范围。

2、《人员密集场所消防安全管理》(GB/T40248-2021)8.3.7 :防火卷帘门两侧各0.3m范围内不得放置物品,并应用黄色标识线划定范围。

二、从防火效果的角度,两侧范围取值0.3m或0.5m,并无实质区别。

考虑商场等场所的堆放物品较多,为确保防火卷帘的正常下放,有必要要求“卷帘门两侧一定范围内不得堆放物品”。但是,从防火效果的角度,只要防火卷帘下部没有影响防火卷帘正常使用的物品,即可保证防火卷帘的有效性,两侧范围取值0.3m或0.5m,并无实质区别。

三、过于严格的要求,并不利于有效管理:

很明显,0.5m较0.3m会浪费更多空间,在寸土寸金的商业区域,过于严格的要求,并不利于有效管理,甚至出现适得其反的效果。依据经济合理安全可靠原则,0.3m是合适的。

 

综上所述,本文支持观点2:商业场所的防火卷帘,卷帘门两侧各0.3m范围内不得堆放物品,并应用黄色标识线划定范围。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

奋斗的样子 23-12-19

那如果不是人密场所,防火卷帘两侧是按0.3M还是0.5M呢?

0 赞 0 踩 [回复]举报

关闭

关闭