返回 查找 头条 题库 下·载 评论

设计验收:消防水泵启泵时间,到底是多少?

更多精彩→消防资源网 举报 20-08-27 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:本文所述的消防水泵启泵时间,是指消防泵启动柜接到启动指令后,达到正常运行状态(满足设计流量和扬程)所需的时间。

同时,本文也解说了末端试水装置测试时水泵启动时间要求,以及双电源切换柜的双电源切换时间要求。      

相关专题:

消防水泵.风机-控制柜,设计验收27问!

 

一、消防水泵的正常启泵时间不应大于55s;当主泵出现故障,需切换至备用泵时,启泵时间不应大于2min。

《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.3规定:消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min,综合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》7.2.3,可知:

1、以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行。

2、当消防主泵出现故障,需切换至备用泵启动时,消防水泵应在2min内投入正常运行,其中消防主泵切换至备用泵的电源切换时间不应大于3s。

注:当消防主泵发生故障时,启动柜自动切换至备用泵,切换时间不应大3s。依据为《消防联动控制系统》4.4.1.9:如果受控设备为一用、一备相互切换设备,在用的受控设备发生故障时,消防电气控制装置应能在3s内自动切换至备用设备,同时发出相应的指示信号。

二、机械应急启泵时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。

《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.12:消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。

三、湿式自动喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动时间不应超过5min。(8.0.6)

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》8.0.6:消防水泵验收应符合下列要求:湿式自动喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动时间不应超过5min。

四、 消防水泵的双电源切换应符合下列规定(11.0.17):

1、双路电源自动切换时间不应大于2s,即双电源自动切换装置的切换时间不应大于2s。
双路电源切换装置设置在水泵启动柜前端,当双回路电源的某一路电源失电时,自动切换至备用电源回路供电,这个切换时间通常与消防水泵的启动时间无关。
2、当一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s。
如备用泵采用内燃机动力消防泵(比如:柴油机消防泵组),主泵故障切换至备用的内燃机动力消防泵时,可在主泵启动时间(55s)基础上,叠加切换时间(15s)和内燃机动力消防泵的正常启动时间(依产品标准和规范要求确定)。

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭