石峥嵘:消防技术标准中的“距离、高度、宽度、长度、面积、厚度”等实际参数偏差(误差),应符合相关工程建设标准的规定,不能简单的认为消防验收项目的允许误差均为5%。

    当受制于现场实际施工条件,难以满足尺寸精度要求时,允许存在偏差。该偏差的允许值,除满足消防技术标准规定外,还应满足各工程建设专业(建筑、结构、装饰装修、水、电、采暖通风等)质量验收标准的要求,不得影响使用功能和消防安全。当涉及消防技术标准的控制性指标时(比如最小净宽度等),允许偏差不宜超过1%。

    工程设计时,应预留合适的安全系数,需要考虑不同施工和装饰工艺可能导致的实际偏差,包括装饰结构及面层等。尤其在疏散走道、疏散楼梯、疏散楼梯间及前室等人员汇集的通道部位,最小净宽度指标等应予足额保证。

争议由来:

    有观点认为,现行消防技术标准未明确“距离、高度、宽度、长度、面积、厚度”等的数值误差(偏差)要求。依据《建设工程消防设计审查验收工作细则》第十九条规定,消防检测验收中的合格判定标准可以是“规定参数±5%”。比如,《建筑防火通用规范》GB 55037—2022第7.1.4条规定的疏散出口门的最小净宽度可按规定值的0.95计,即允许为0.8×0.95=0.76m;第7.1.18条规定的汽车库内任一点至最近人员安全出口的疏散距离可按规定值的1.05计。

参考建议:

    该观点存在一定误区,解说如下:

    (1)该观点的主要依据为《建设工程消防设计审查验收工作细则》第十九条“有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容,其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求;国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的,误差不超过5%,且不影响正常使用功能和消防安全”。该规定是指受制于现场实际施工条件,难以满足尺寸精度要求时的允许偏差。该偏差的允许值,除满足消防技术标准规定外,还应满足各工程建设专业(建筑、结构、装饰装修、水、电、采暖通风等)质量验收标准的要求,不得影响使用功能和消防安全。具体应用,应结合设计指标、标准要求等因素确定,比如:

    ① 当“设计图纸标示的数值”采用标准规定的控制性指标时,允许偏差不宜超过1%。示例:设计图纸标识的宽度和高度和正好为规范要求的最小净宽度和最小净高度,这时的允许偏差不宜超过1%。

    ② 当“设计图纸标示的数值”优于标准规定的控制性指标时,偏差值可按不超过5%控制。示例:设计图纸标识的出口宽度大于最小净宽度要求和按疏散人数计算所需的净宽度,在偏差不会影响使用功能和消防安全的情况下,可允许偏差不超过5%。注:当偏差超过5%时,需取得设计许可。

    (2)工程设计时,应预留合适的安全系数,需要考虑不同施工和装饰工艺可能导致的实际偏差,包括装饰结构及面层等。尤其在疏散走道、疏散楼梯、疏散楼梯间及前室等人员汇集的通道部位,最小净宽度指标等应予足额保证。

    (3)补充说明:工程设计中,当与消防相关的标识尺寸为结构尺寸时,有必要明确装饰完成后的净尺寸指标,并依据以上原则进行验收合格评定判断。 

 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

AARON 25-11-14

是否有些需要明确不可以负误差?另外这个1%出自哪里呢?

1 赞 0 踩 [回复]举报

雨中漫步ing 25-11-15

个人觉得既然细则里明确了可以有5%的误差,验收时就不用太过于苛责,工程施工本身就是由多道工序组成,也不是高精尖技术,累积误差不超5%已经可以了,也没看过哪个火灾案例因为宽度少个三四厘米导致人员没有疏散的

1 赞 0 踩 [回复]举报

旺旺哥哥1981 25-11-18

5%是国家规定的误差,没必要过度解读。

1 赞 0 踩 [回复]举报

宋奇 26-03-31

是哦,1%如果没正式的规定,建议就按照5%来计算,不然市场又有一波差了1cm验收不合格的情况了。可影响真的很大么?

1 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友56907 26-07-16

“有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容,其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求;国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的,误差不超过5%,且不影响正常使用功能和消防安全;”这是细则第19条的原文。

第一,这里的“其”应当是现场测量值,这里的“数值误差”应当是现场测量值与设计图纸标示值之间的误差,不是与技术标准限值的误差。

第二,“国家工程建设消防技术标准的要求”,这个“要求”是对误差的有明确规定的。比如,消水规第12.3.10条第1款:消火栓箱的安装应符合下列规定: 1 消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm;这里的5mm就是国家工程建设消防技术标准的要求,现场测量下来的偏差值不在±5mm范围内,当判定为不合格。

第三,“国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的,误差不超过5%。"比如,防火通规第7.1.4条: 疏散出口门、疏散走道、疏散楼梯等的净宽度应符合下列规定: 1 疏散出口门、室外疏散楼梯的净宽度均不应小于0.80m;对于这个净宽度的误差在国家工程建设消防技术标准中没有规定,这时适用误差不超过5%,这里的误差依然是现场测量值与设计图纸标示值之间的误差。

第四,”且不影响正常使用功能和消防安全“,这是对现场测量结果最终的一个底线要求。什么情况下才算不影响正常使用功能和消防安全?就应当是规范标准给出的限值,这个限值不可以突破。上面举例的0.8m是规范限值,设计值0.82m,现场测量值是0.78m。它适用误差5%,也就是0.82*0.95=0.77m。0.77m<0.78m,尽管它符合细则规定允许的5%的误差,但是它小于0.8m,小于规范底线要求,不满足”且不影响正常使用功能和消防安全“的要求。

以上是我个人的理解,欢迎评判。

2 赞 0 踩 [回复]举报