返回 查找 头条 题库 下·载 评论

燃烧性能-基本概念,一波三折的分级标准!

更多精彩→消防资源网 举报 22-10-11 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:建筑构件、装饰及保温材料等,均需满足一定燃烧性能要求。看似简单的燃烧性能分级,往往成为困惑设计师的拦路虎!

实际上,从《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624(简称GB 8624)1988年首发至今,燃烧性能分级标准已调整四次,确是一波三折!

分级原则:

1、建筑材料、制品及建筑构件的燃烧性能等级,应依GB 8624规定,经检测确定。

2、依现行标准GB 8624-2012规定,建筑材料及制品燃烧性能等级划分为A(不燃材料)、B1(难燃材料)、B2(可燃材料)、B3(易燃材料)。

3、实际应用中,对于部分沿用GB 8624-2006版标准的产品,以及部分涉外产品,其燃烧性能分级仍可能按A1、A2、B、C、D、E、F七级划分。

本文阐述燃烧性能概念及分级要求,同时列示燃烧性能分级的发展及变更历程,以及与欧盟标准EN 13501-1:2002的对应关系!

 

一、燃烧性能概念,分级评定标准:

1、燃烧性能的概念。

燃烧性能是在规定条件下,材料或物质的对火反应特性和耐火性能。其中,对火反应是在规定的试验条件下,材料或制品遇火所产生的反应;耐火性能是建筑构件、配件或结构在一定时间内满足标准耐火试验的稳定性、完整性和(或)隔热性的能力。

2、燃烧性能分级的目的。

燃烧性能分级的目的,是确定材料自身的燃烧特性及耐火性能,为相关标准及规范提供分级参考,统一分级依据,并指导建筑材料、制品及建筑构件的选材应用。

3、燃烧性能的分级及评定标准。

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624(简称GB 8624)规定了燃烧性能的分级及评定标准,建筑材料、制品及建筑构件的燃烧性能等级,应依GB 8624的有关规定,经检测确定。

注:为方便实际应用,《建筑内部装修设计防火规范》的第三章和《建筑设计防火规范》的附录表,对常用材料和构件的燃烧性能等级划分进行了举例,可作为应用参考。

4、建筑构件、装饰及保温材料等,均需满足一定的燃烧性能要求。

二、燃烧性能分级-发展及变更历程!

1、在GB 8624-1997中,建筑材料燃烧性能分级为A(不燃材料)、B1(难燃材料)、B2(可燃材料)、B3(易燃材料)。

GB 8624-1997规定了建筑材料燃烧性能的评定和分级标准,GB8624-88相比,增设了A级复合(夹芯)材料。

依本标准要求,燃烧性能级别划分为A、B1、B2和B3,其中A级包括A级匀质材料和A级复合(夹芯)材料。

2、在GB 8624-2006中,采用欧盟标准EN 13501-1:2002,将材料燃烧性能级别划分为A1、A2、B、C、D、E、F七级。

GB 8624-2006采用欧盟标准 EN 13501-1:2002《建筑制品和构件的火灾分级第1部分:用对火反应试验数据的分级》(英文版),对材料燃烧性能级别的划分,由GB 8624-1997的五级改为A1、A2、B、C、D、E、F七级。其与 EN 13501-1:2002的主要差异在于除了全部采用EN 13501-1:2002 规定的试验方法和等级划分外,对部分级别还规定了附加燃烧生成物的毒性试验要求。

3、在GB 8624-2012中,考虑我国工程建设实际情况,明确建筑材料及制品燃烧性能基本分级为A、B1、B2、B3,同时建立了与欧盟标准分级A1、A2、B、C、D、E、F的对应关系。(表1)

从GB 8624-2006实施情况看,存在燃烧性能分级过细,与我国当前工程建设实际不相匹配等问题。为此,GB 8624-2012明确建筑材料及制品燃烧性能基本分级为A、B1、B2、B3,同时建立了与欧盟标准分级A1、A2、B、C、D、E、F的对应关系,并采用了欧盟标准EN 13501-1:2007的分级判据。

建筑材料及制品-燃烧性能基本分级(表1)

图片

注:上表引自《建筑设计防火规范图示及应用》。

 
三、实际应用。

由上可知,依现行标准GB 8624-2012规定,建筑材料及制品燃烧性能分级为A(不燃材料)、B1(难燃材料)、B2(可燃材料)、B3(易燃材料),实际应用中,对于部分沿用GB8624-2006版标准的产品,以及部分涉外产品,其燃烧性能分级仍可能采用A1、A2、B、C、D、E、F七级分类,对应关系参表1。

四、总结:

GB 8624-2012为现行标准,依此,目前的建筑材料及制品燃烧性能分级应为A(不燃材料)、B1(难燃材料)、B2(可燃材料)、B3(易燃材料),实际应用中,对于部分沿用GB8624-2006版标准的产品,以及部分涉外产品,其燃烧性能分级仍可能采用A1、A2、B、C、D、E、F七级分类,对应关系参表1。

 

说明:在本文中《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624 简称GB 8624,各代版本名称有别,列示如下:
GB 8624-2012:《建筑材料及制品燃烧性能分级》
GB 8624-2006:《建筑材料及制品燃烧性能分级》
GB 8624-1997:《建筑材料燃烧性能分级方法》
GB 8624-1988:《建筑材料燃烧性能分级方法》
 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭