返回 查找 头条 题库 下·载 评论

争议| 消防电梯是否需要联动迫降至首层或电梯转换层!

更多精彩→消防资源网 举报 21-08-05 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:火警确认后,不应联动控制消防电梯(包括兼作客货电梯的消防电梯)停于首层或电梯转换层。

本文引读:

火灾发生时,电梯的电源切断及报警联动控制要求!

消防电梯(消防电梯前室),26问!

 

一、问题由来:

《火灾自动报警系统设计规范》4.7.1要求:消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。

依此,有观点认为:火警确认后,应联动控制所有电梯(包括消防电梯等),强制停于首层或电梯转换层。

二、主要误区:

火警确认后,不应联动控制消防电梯(包括兼作客货电梯的消防电梯)停于首层或电梯转换层,主要原因如下:

1、火灾发生时,消防联动控制器需要切断火灾区域及相关区域的非消防电源,为确保客(货)电梯的人员安全,应确保电梯停于首层或电梯转换层。

而消防电梯不存切断电源的风险,且有双电源保障,消防人员到达时,可通过手动操作按钮强制消防电梯迫降,无需自动联动操作。

2、实际应用中,消防电梯的首层对应于消防救援场地或消防车道,可能存在与人员疏散首层不同的情况,也不宜直接迫降至人员疏散首层。

三、处置要求:

火灾发生时,除消防电梯(包括兼作客货电梯的消防电梯)和辅助疏散电梯外,火灾区域及相关区域的其他客货电梯应依次停于首层或电梯转换层,并开启层门。

需要说明的是,无论是消防电梯还是客货电梯,建筑中所有电梯的运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,均应传送至消防控制室显示,电梯轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话,确保消防救援人员及时掌握电梯的状态,以利消防救援。

注:本文所述的辅助疏散电梯,是指建筑高度大于250m民用建筑中,除消防电梯外,建筑高层主体的每个防火分区应至少设置一部可用于火灾时人员疏散的辅助疏散电梯,本电梯的控制应依相关规定处置。其他建筑中设置的辅助疏散电梯,也应依相关规定处置。

 

本文引读:

火灾发生时,电梯的电源切断及报警联动控制要求!

消防电梯(消防电梯前室),26问!

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭