消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

火灾发生时,电梯的电源切断及报警联动控制要求!

发布时间:2021-09-27 14:41消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:关于消防电梯和客(货)电梯的电源及报警联动控制要求,存在较多误区!

本文导读:火灾发生时,非消防电源的切断区域、时间点及切断点!

电梯的电源切断及报警联动控制,客(货)电梯和消防电梯有不同的要求,实际应用中存在不少误区,详述如下:

一、消防电梯:

消防电梯在火灾时供消防员使用,能节省消防员的体力,使消防员能快速接近着火区域,有利于满足灭火作战和火场救援的需要。

火灾时必须保证消防电梯的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置,为防止电梯供电电源被火烧断,电梯宜增加EPS备用电源。

虽然消防联动控制器具有发出联动控制信号强制建筑中所有电梯停于首层(或电梯转换层)的功能,但不能采用自动控制的方式联动消防电梯。

兼作消防电梯的客梯或货梯,应按消防电梯处置。

二、客(货)电梯:

消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,但火灾时不应立即切断客(货)电梯的电源,应确保电梯停于首层或电梯转换层以后,才可酌情确定是否切断电源。

消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制建筑中所有电梯停于首层(或电梯转换层)的功能,但不能在发生火灾时立即指令所有电梯停至首层(或转换层),应使火灾发生区域及相关危险部位的电梯先停至首层(或转换层),其他没有危险的区域,电梯可先保持使用。(注:通常是以防火分区为单位,火灾区域所在防火分区的电梯立即停至首层或转换层,其他防火分区的电梯可以先保持使用)。

三、建筑中所有电梯的运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,均应传送至消防控制室显示,电梯轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话,确保消防救援人员及时掌握电梯的状态,以利消防救援。

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

火灾发生时,电梯的电源切断及报警联动控制要求!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读