返回 查找 头条 题库 下·载 评论

无围护结构的机械汽车库,自动灭火、火灾报警系统之争!

更多精彩→消防资源网 举报 22-04-26 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:机械式汽车库具有占地面积小,空间利用率高等优点,但灭火难度大,一旦发生火灾,可能导致车库整体报废,后果严重。

现行规范规定,机械式汽车库应设置自动灭火系统、火灾自动报警系统。现实应用中,对于敞开式机械汽车库和无围护结构的机械式汽车库,是否需要设置自动灭火系统和火灾自动报警系统,是否可以视为停车场等,存较大争议。

本文阐述规范适应原则,要点如下:

1、GB50067第7.2.1条、第9.0.7条适应复式汽车库,除敞开式的复式汽车库外,其他复式汽车库应设置自动灭火系统和火灾自动报警系统。

2、GB50067第5.1.3条适应全自动汽车库,全自动汽车库应设置自动灭火系统和火灾自动报警系统,即使敞开式和无围护结构的全自动汽车库,也不应例外。

3、无围护结构的机械式汽车库,可认为是敞开式汽车库,不能视为停车场。

4、通常认为,单位和小区自用的二至三层的简易升降类停车装置,可视为停车场。

注:本文中,《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014,简称GB50067

第一部分 争议条文·引发疑问

一、争议条文:

图片

二、引发疑问:

疑问1:对于敞开式机械汽车库和无围护结构的机械汽车库,是否需要设置自动灭火系统、火灾自动报警系统?

问题描述:GB50067第5.1.3条要求室内无车道且无人员停留的机械式汽车库设置自动灭火系统和火灾自动报警系统,而依GB50067第7.2.1条、9.0.7条规定,敞开式汽车库可不设置自动灭火系统和火灾自动报警系统,因此引发“敞开式机械汽车库是否需要设置自动灭火系统、火灾自动报警系统”的争议。

疑问2:无围护结构的机械式汽车库,可否视为机械式停车装置?可否视为停车场?

问题描述:依GB50067第4.2.3条文解释,无围护结构的机械式停车装置可以视作停车场,因此引发“无围护结构的机械式汽车库可否视为停车场“的争议。

疑问3:全自动汽车库可否采用气体灭火等其他自动灭火系统?

问题描述:GB50067第5.1.3条要求室内无车道且无人员停留的机械式汽车库设置自动喷水灭火系统,当不方便设置自动喷水灭火系统时,引发“可否采用气体灭火等其他自动灭火系统”的争议。

第二部分 争议处置

疑问1:对于敞开式机械汽车库和无围护结构的机械汽车库,是否需要设置自动灭火系统、火灾自动报警系统?

解答:

一、机械式汽车库分类,条款适应原则:

机械式汽车库的定义及分类,适应《车库建筑设计规范》JGJ100-2015规定。

机械式机动车库是采用机械式停车设备存取、停放机动车的车库,可分为全自动机动车库与复式机动车库,其中:

1、全自动机动车库是室内无车道,且无驾驶员进出的机械式机动车库。

很明显,GB50067第5.1.3条所述的“室内无车道且无人员停留的机械式汽车库”,属于全自动汽车库,这种车库类似高架仓库,人员不能进入里面,车辆无法有效疏散,灭火难度也很大,有必要设置自动灭火系统和火灾自动报警系统,提升安全性能。

本条文并未排除敞开式汽车库,也就是说,即使敞开式和无围护结构的全自动汽车库,也应设置自动灭火系统和火灾自动报警系统。

2、复式机动车库是室内有车道、有驾驶员进出的机械式机动车库。

机械式机动车库可分为全自动机动车库与复式机动车库,因此,全自动汽车库以外的机械式汽车库,应属于复式汽车库。

复式机动车库的室内有人员停留,机械设备类似于普通仓库的货架,具备较大的火灾危险性,依GB50067第7.2.1条、9.0.7条规定,除敞开式的复式汽车库外,其他复式汽车库应设置自动灭火系统和火灾自动报警系统。

二、处置原则:

综上可知,GB50067第5.1.3条适应全自动汽车库,GB50067第7.2.1条、9.0.7条适应复式汽车库。

1、复式汽车库适应GB50067第7.2.1条、第9.0.7条,除敞开式的复式汽车库外,其他复式汽车库应设置自动灭火系统和火灾自动报警系统。

2、全自动汽车库适应GB50067第5.1.3条,全自动汽车库应设置自动灭火系统和火灾自动报警系统,即使敞开式和无围护结构的全自动汽车库,也不应例外。

疑问2:无围护结构的机械式汽车库,可否视为机械式停车装置?可否视为停车场?

解答:

一、无围护结构的汽车库,可视为敞开式汽车库,不能视为停车场。

GB50067第2.0.9条明确了敞开式汽车库的定义:任一层车库外墙敞开面积大于该层四周外墙体总面积的25%,敞开区域均匀布置在外墙上且其长度不小于车库周长的50%的汽车库,属于敞开式汽车库。依此可知,无围护结构汽车库,应视为敞开式汽车库,不能视为停车场。

二、通常认为,对于单位和小区自用,仅为二至三层的简易升降类停车装置,可视为停车场。(供参考)

现行规范没有明确机械式停车装置的定义和适应停车场的条件,通常认为,单位和小区自用的二至三层的简易升降类停车装置,可视为机械式停车装置,这类装置设置规模小,当采用无围护结构的露天设置方式时,可视为停车场。

图片

疑问3:全自动汽车库可否采用气体灭火等其他自动灭火系统?

解答:

GB50067第5.1.3条要求室内无车道且无人员停留的机械式汽车库设置自动喷水灭火系统,依据GB50067第7.2.4条规定:停车数量不大于50辆的室内无车道且无人员停留的机械式汽车库,可采用二氧化碳等气体灭火系统。

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

zjqybyx 22-05-06

石老师,按照“GB50067第5.1.3条所述的“室内无车道且无人员停留的机械式汽车库”,属于全自动汽车库,这种车库类似高架仓库,人员不能进入里面,车辆无法有效疏散,灭火难度也很大,有必要设置自动灭火系统和火灾自动报警系统,提升安全性能。”这段文字的理解,厂区或者小区室外的2-3层的敞开式机械立体停车位,是否属于全自动汽车库?是否需要设置自动灭火和自动报警系统?

0 赞 0 踩 [回复]举报

关闭

关闭