返回 查找 头条 题库 下·载 评论

防火电缆、阻燃电缆、耐火电缆、矿物绝缘电缆-纠结与困惑!

更多精彩→消防资源网 举报 20-12-05 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:在消防系统中,可能涉及较高防火等级的电缆,主要有防火电缆、阻燃电缆、耐火电缆、矿物绝缘电缆等,涉及的标准有些混乱,导致纠结与困惑!

1、目前并没有防火电缆的国标定义,电缆行业习惯将阻燃电缆、耐火电缆、矿物绝缘类不燃性电缆等具有一定防火性能的电缆统称为防火电缆。

2、阻燃电缆具有规定阻燃性能,在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去火源后,火焰在试样上的蔓延仅在限定范围内并且自行熄灭。

3、耐火电缆在规定的火源和时间下燃烧时(供火温度750°,供火时间90 min),能持续地在指定状态下运行,线路应保持完整。

4、矿物绝缘电缆试验时选用火焰温度为950℃~1000℃,燃烧时间为180min,能持续地在指定状态下运行,线路应保持完整。

总结:在火灾条件下,阻燃电缆并不要求具备持续工作的能力,耐火电缆和矿物绝缘电缆均要求具备持续工作的能力,矿物绝缘电缆的耐火等级最高。

分类阐述如下:

一、防火电缆:

实际上,目前并没有防火电缆的国标定义,电缆行业习惯将阻燃电缆、耐火电缆、矿物绝缘类不燃性电缆等具有一定防火性能的电缆统称为防火电缆。

二、阻燃电缆:

1、阻燃电缆是具有规定阻燃性能(如阻燃特性、烟密度、烟气毒性、耐腐蚀性)的电缆。
阻燃性能是指在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去火源后,火焰在试样上的蔓延仅在限定范围内并且自行熄灭的特性,即具有阻止或延缓火焰发生或蔓延的能力。
2、阻燃电缆适应的标准主要有:
a《阻燃和耐火电线电缆通则》(GB/T 19666-2005)
b《阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求第1部分:阻燃电缆》(GA306.1-2007)
c《电线电缆用无卤低烟阻燃电缆料》(GB/T 32129-2015)
d《阻燃及耐火电缆 阻燃橡皮绝缘电缆分级和要求》(GA 535-2005)
e《电缆及光缆燃烧性能分级》(GB 31247-2014)
3、根据《阻燃和耐火电线电缆通则》要求,阻燃电缆的阻燃特性要求如下:

三、耐火电缆:

1、耐火电缆是具有规定的耐火性能(如线路完整性、烟密度、烟气毒性、耐腐蚀性)的电缆。

耐火性能是指在规定的火源和时间下燃烧时能持续地在指定状态下运行的能力,即保持线路完整性的能力。

2、耐火电缆适应的标准主要有:

a《阻燃和耐火电线电缆通则》(GB/T 19666-2005)

b《阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求第2部分:耐火电缆》(GA 306.2-2007)

c《阻燃及耐火电缆 阻燃橡皮绝缘电缆分级和要求》(GA 535-2005)

d《耐火电缆槽盒》(GB 29415-2013)

3、根据《阻燃和耐火电线电缆通则》要求,耐火电缆的耐火性能必须符合下表的规定:

四、矿物绝缘电缆:

1、矿物绝缘电缆是由无机矿物带作绝缘层的单根或多根绞合的软铜线芯组成的电缆。

矿物绝缘类不燃性电缆由铜芯、矿物绝缘材料、铜等金属护套组成,除具有良好的导电性能、机械物理性能、耐火性能外,还具有良好的不燃性,这种电缆在火灾条件下不仅能够保证火灾延续时间内的消防供电,还不会延燃、不产生烟雾。

2、矿物绝缘类不燃性电缆适应的标准主要有:

a《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第1部分:电缆》(GB/T 13033.1-2007)

b《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第2部分:终端》(GB/T 13033.2-2007)

c《额定电压0.6/1kV及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端》(GB/T 34926-2017)

d《额定电压0.6/1KV及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端》(JG/T 313-2014)

e《矿物绝缘电缆敷设技术规程》(JGJ 232-2011)

3、根据《额定电压0.6/1KV及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端》要求,矿物绝缘电缆的耐火性能要求如下:

电缆应符合GB/T19216.21-2003第6章规定的耐火试验步骤要求,试验时选用火焰温度为950℃~1000℃,燃烧时间为180min,同时应符合BS6387:1994第11章耐火性能规定的单纯耐火、耐火加水、耐火加机械振动在同一根试样上按C、W、Z的顺序进行试验后,线路应保持完整。

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭