返回 查找 头条 题库 下·载 评论

厨房的排油烟风管可否穿越防火墙、爆炸危险性房间、人员聚集房间、可燃物较多房间的隔墙?

更多精彩→消防资源网 举报 24-06-14 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


问题:

根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第9.1.3条:排除有燃烧或爆炸危险性物质的风管,不应穿过防火墙,或爆炸危险性房间、人员聚集的房间、可燃物较多的房间的隔墙。大家觉得这条是否有必要扩展到燃气厨房的平时排油烟风管?

回答:

本条文主要针对含有可燃气体、蒸气以及可燃性粉尘、纤维的管道,并未包含厨房排油烟风管。但厨房的排油烟风管容易累积油垢且较难清理,具备较大的火灾危险,实际上也有不少火灾通过排油烟风管蔓延的案例,因此仍宜参照本条规定执行,尤其不应穿越爆炸危险性房间。当排油烟风管必须穿越防火墙、人员聚集的房间、可燃物较多的房间时,应采取加强性保护措施,确保有效防控火灾风险。
厨房排油烟风管等应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028等标准要求。

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭