石峥嵘:专用疏散楼梯间是设置在房间、车间或库房内部的楼梯间,应仅供所属场所使用,仅可作为所属场所的安全出口,不可设置其他疏散门。专用楼梯间的疏散门直通危险区域,应采用封闭楼梯间或防烟楼梯间。

 

一、公共建筑的房间(包括营业厅、餐厅、观众厅等大空间场所),以及厂房的车间、仓库的库房等,可以设置专用疏散楼梯间。(图示1左)

二、专用疏散楼梯间的疏散门直接开向房间、车间和库房等危险区域,应为封闭楼梯间或防烟楼梯间,并应采用甲级或乙级防火门。

注:对于需要采用防烟楼梯间的建筑,应采用防烟楼梯间。

三、专用疏散楼梯间仅可供所属场所使用,不可设置其他疏散门(图示1右)。

图片

(图示1)

四、专用疏散楼梯间仅可作为所属场所的安全出口。

示例:图示2中,房间B、C共用房间A的专用疏散楼梯间(安全出口),对于需要设置两个安全出口的建筑,不应许可,应增设疏散楼梯间(图示3),或增设疏散走道,将专用疏散楼梯间调整为共用楼梯间(图示4)。

图片

(图示2)

图片

(图示3)

图片

(图示4)

 