敞开楼梯间-是否需要设置挡烟垂壁?

更多精彩→消防资源网 举报 20-12-07 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:本文认为,对于需要设置排烟设施的疏散走道,其敞开楼梯间部位应设置挡烟垂壁等设施。

 

问题由来:

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》要求,设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部位应设置挡烟垂壁等设施(4.2.3),让烟气在着火层及时排出,防止烟气向上层蔓延,以利人员疏散和救援。

引发疑问:

敞开楼梯间在疏散走道的开口,是否需要设置挡烟垂壁?

解答:

本文认为,本条文所述的敞开楼梯,应包括敞开楼梯间,需要设置排烟设施的疏散走道,其敞开楼梯间部位应设置挡烟垂壁或其他挡烟设施;不需要设置排烟设施的疏散走道,可不设置挡烟设施。

详解如下:

一、敞开楼梯间和敞开楼梯的概念、区别:

1、敞开楼梯间,是指一面敞开,三面为实体围护结构的疏散楼梯间,对于规范允许采用敞开楼梯间的建筑,在计算防火分区时,敞开楼梯间可以不按上、下层相连通的开口考虑。

实际上,采用敞开楼梯间的建筑,可能每层作为一个防火分区,也可能上下几层作为一个防火分区。

2、敞开楼梯直接对室内开放,不能形成围合的疏散空间,可以说,不满足三面实体围护结构的楼梯,均可视为敞开楼梯。

有关敞开楼梯和敞开楼梯间的区别,参专题:敞开楼梯间&敞开楼梯-判别原则,概念、功能及应用!

3、综上可知,相对于敞开楼梯,敞开楼梯间应具备更好的防火防烟条件,《建筑防烟排烟系统技术标准》4.2.3要求的防烟措施,应同时适应敞开楼梯和敞开楼梯间。

二、需要设置排烟设施的疏散走道,其敞开楼梯间部位应设置挡烟垂壁或其他挡烟设施:

根据规范要求,设置排烟系统的场所或部位,应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不允许跨楼层,因此,对于需要设置排烟设施的疏散走道,其敞开楼梯间部位应设置挡烟垂壁等设施,以阻挡烟气向上层蔓延。

三、不需要设置排烟设施的疏散走道,可不设置挡烟设施。

不需要设置排烟设施的疏散走道,或走道长度不超20m,或为敞开式外廊。对于走道长度不超20m的建筑,通常不会有火灾自动报警系统,设置挡烟垂壁等设施有困难。对于敞开式外廊,外廊具备良好的排烟条件,也没必要在敞开楼梯间出口设置挡烟设施。

四、参考视频:

挡烟垂壁(一):概述
挡烟垂壁(二):报警联动控制
 
 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!