返回 查找 头条 题库 下·载 评论

疏散漫谈| 何谓“直通室外的安全出口”?

更多精彩→消防资源网 举报 21-12-27 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:通常情况下,进入各防火分区、楼层的疏散楼梯间(或前室)的安全出口,进入避难走道(前室)的安全出口等,均可视为“直通室外的安全出口”。

 

疑问:现行规范中,要求各防火分区、楼层等设置“直通室外的安全出口”,何谓直通室外的安全出口?对于非首层的建筑,怎样满足要求?

回答:

依据火灾危险程度,建筑内外各区域的火灾风险等级可分为四级:危险区域、次危险区域、室内安全区域、室外安全区域,其中,室外安全区域是指“位于建筑外部的室外区域,是不受本建筑或相邻建筑火灾危害的区域”。

原则上,“直通室外的安全出口”是指直通室外安全区域的出口,很明显,对于非首层的建筑,基本无法满足要求。为此,可在建筑内部设立“室内安全区域”,将室内安全区域作为相对独立的防火单元,并直通室外安全区域。通常认为,进入室内安全区域即到达安全地点,不再考虑室内安全区域疏散至室外安全区域的疏散时间和距离要求。依此规则,可将室内安全区域视为室外安全区域的延伸,将室内任意点直通室外的疏散距离,简化为室内任意点直通室内安全区域的疏散距离,并以此作为安全疏散设计的控制指标。比如,疏散楼梯间和前室属于室内安全区域,室内任意点至室外安全出口的疏散距离,可简化为室内任意点至本层疏散楼梯间(或前室)的安全出口的距离,等等。

依上可知,进入室内安全区域的安全出口,可视为“直通室外的安全出口”,比如:进入各防火分区、楼层的疏散楼梯间(或前室)的安全出口,进入避难走道(前室)的安全出口等,均可视为“直通室外的安全出口”。

参考专题:室内安全区域、室外安全区域、安全出口!

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭