石峥嵘:疏散楼梯间可视为室内安全区域,允许从疏散楼梯间起算疏散距离,因此关键问题是怎样确定敞开楼梯间区域。
          
疑问:
    在计算敞开楼梯间的疏散距离时,是否需要计算至敞开楼梯间的楼梯踏步位置?  
回答:
    疏散楼梯间可视为室内安全区域,允许从疏散楼梯间起算疏散距离,因此关键问题是怎样确定敞开楼梯间区域。
    (1)通常情况下,敞开楼梯间与封闭楼梯间类似,主要区别在于设置门与否,因此可以参照封闭楼梯间确定敞开楼梯间区域,在【图示1】中,绿色阴影部分为疏散楼梯间区域,房间疏散门至疏散楼梯间的距离为L,无需考虑绿色阴影部分的疏散距离。

图片

【图示1】敞开楼梯间疏散距离示意

    (2)在实际应用中,确实存在敞开楼梯间与疏散走道连通距离较长的情况,比如,【图示2】的敞开楼梯间,需通过较长的通道连通疏散走道。在这种情况下,为效控制疏散距离,可参考扶手转向端处的平台最小宽度确定敞开楼梯间位置。依据《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019规定,当梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段净宽,并不得小于1.2m。因此,可参考扶手转向端处的平台最小宽度1.2m确定敞开楼梯间位置,在【图示2】中,房间疏散门至疏散楼梯间的距离为L1+L2。

图片
【图示2】敞开楼梯间疏散距离示意
 

参考专题:误区争议-敞开楼梯间,22问!