《建筑防火通用规范》中的防火隔间是否需要满足使用面积要求?是否需要满足《建筑设计防火规范》规定?

更多精彩→消防资源网 举报 25-02-21 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


问题:

《建筑防火通用规范-解读及应用》7.1.15-图示2中的防火隔间,是否需要满足《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016—2014第6.4.13条有关防火隔间的规定?

回答:

在《建筑防火通用规范》GB 55037—2022第7.1.15条中,要求设备管道区、管道井和设备间与避难区或疏散走道连通时,应设置防火隔间,该防火隔间的设置要求应遵守《建筑设计防火规范(2018年版)》GB50016-2014第6.4.13条的规定。