返回 查找 头条 题库 下·载 评论

自动喷水灭火系统-水流指示器!

更多精彩→消防资源网 举报 25-01-10 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:水流指示器安装在每个防火分区或每个楼层的主干管出口位置,当洒水喷头动作时,水流推动水流指示器的叶片,叶片联动微动开关,输出开关报警信号,指示防火分区或楼层的报警位置。

本文共六大章节,分述水流指示器的原理、功能、类型以及设置要求等。

 

一、视频分解:

自动喷水灭火系统-水流指示器

二、水流指示器的原理及功能:

水流指示器是将水流信号转换成电信号的一种报警装置。

水流指示器安装在每个防火分区或每个楼层的主干管出口位置,当洒水喷头动作时,水流推动水流指示器的叶片,叶片联动微动开关,输出开关报警信号,指示防火分区或楼层的报警位置。

注1:为防止水流波动引起误动作,水流指示器可以增加延迟功能,延迟时间可以调节(延迟时间应在2s~90s范围)。

注2:动作原理仅供参考,实际产品可能有所不同。

三、主要类型:

1、根据安装形式,水流指示器主要分为以下类型:

a 水流指示器(插入式);

b 水流指示器(对夹式);

c 水流指示器(法兰式);

d 水流指示器(沟槽式、卡箍式);

e 水流指示器(螺纹式);

f 水流指示器(马鞍式)

2、法兰式水流指示器和马鞍式水流指示器是最常用的形式,安装示意图如下:

四、设置要求:

1、在自动喷水灭火系统中,报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所,可以不设水流指示器,其他情况下,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。

示例:当一个楼层有多个防火分区时,每个防火分区均需设置水流指示器;当多个楼层为一个防火分区时,每个楼层设置一个水流指示器

注:通常情况下,在大型公共建筑中,裙楼和地下室的每层均分隔有多个防火分区,每个分区均需设置水流指示器。塔楼部分的每层可能只有一个防火分区(或多层作为一个防火分区),需每层设置一个水流指示器。

2、在仓库场所,仓库顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器。

五、其他:

1、水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行。

2、为方便检修(检修时关停的范围不致过大),通常在水流指示器入口前设置阀门,该阀门应采用信号阀,且与水流指示器之间的距离不宜小于300mm。

六、参考视频:

自动喷水灭火系统-概述及分类

自动喷水灭火系统-湿式系统(3D)

更多视频,请参阅:

1 自动喷水灭火系统-概述及分类

2 自动喷水灭火系统-消防给水及系统设置要求

3 自动喷水灭火系统-湿式系统

4 自动喷水灭火系统-防护冷却系统

5 预作用-自动喷水灭火系统

6 自动喷水灭火系统-雨淋系统

7 自动喷水灭火系统 - 干式系统

8 干式系统-充气和气压维持装置-自动喷水灭火系统

9 自动喷水灭火系统-启动条件及控制流程

10 自动喷水灭火系统-水幕系统

11 泡沫-水喷淋系统

12 自动喷水灭火系统-湿式报警阀

13 隔膜式-雨淋报警阀-结构及动作原理

14 推杆式-雨淋报警阀-结构及动作原理

15 干式报警阀 - 自动喷水灭火系统

16 干式报警阀-加速器

17 预作用-自动喷水灭火系统-预作用装置

18 自动喷水灭火系统-水流指示器

19 自动喷水灭火系统-末端试水装置

20 自动喷水灭火系统-作用面积

21 自动喷水灭火系统·消防水泵控制-直接自动启动

22 自动喷水灭火系统-湿式系统-报警联动及连锁控制

23 自动喷水灭火系统-干式系统-报警联动及连锁控制

24 预作用-自动喷水灭火系统-主要分类

25 雨淋系统-报警及联动控制(电启动)

26 雨淋系统-充液(水)传动管启动

27 预作用-自动喷水灭火系统-报警联动控制

28 泡沫-水喷淋系统-湿式系统-报警联动及联锁控制

29 为什么在报警阀前接入高位水箱供水

30 并联设置的雨淋报警阀组-为什么入口应设止回阀

31 自动喷水灭火系统-湿式系统(3D)

32 仓库-自动喷水灭火系统设计及应用(3D分解)

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭