返回 查找 头条 题库 下·载 评论

避难层管道井设备间门,与避难区出入口距离的疑问?

更多精彩→消防资源网 举报 25-02-21 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


问题:

根据通规,避难层设备用房与避难区连通部位需设防火隔间,这个通向防火隔间的门和设备用房的门还有5米间距要求吗?需要按照2020年的防火规范实施指南执行吗(见下图)?


回答:

《建筑防火通用规范》GB55037第7.1.15条规定:设备管道区、管道井和设备间与避难区或疏散走道连通时,应设置防火隔间。由于管道井和设备间的门不再直接开向避难区,因此无须执行原《建规》“与避难层区出入口的距离不应小于5m”的要求,可参见《建筑防火通用规范-解读及应用》【7.1.5-图示2】。

避难层防火隔间的具体设置要求,应符合《建规》第6.4.13条规定。


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭