返回 查找 头条 题库 下·载 评论

消防车道| 能否作为灭火救援场地?

更多精彩→消防资源网 举报 24-12-24 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:2014版《建规》明确了消防车登高操作场地设置要求,由此引发一些误区,认为灭火救援仅可在消防车登高操作场地开展,忽略了消防车道作为灭火救援场地的必要性和功能要求!

消防车道能在一定程度上满足灭火救援要求,是灭火救援场地的有效补充。任何设置消防车道的建筑均应考虑消防车到场后展开应急救援的需要,用于消防救援的消防车道应满足消防救援作业要求,有效控制消防车道坡度以及与建筑外墙间距。

分述如下:

一、消防车登高操作场地,不能完全满足建筑物的灭火救援要求,有必要通过建筑四周的消防车道开展灭火救援工作。

1、单多层建筑通常没有配套登高操作场地,消防车必须依靠消防车道开展灭火救援工作。

2、高层建筑的登高操作场地难以实现全方位保护,仍有必要通过建筑四周的消防车道开展灭火救援工作。

二、消防车道能在一定程度上满足灭火救援要求,是灭火救援场地的有效补充。

用于灭火救援的消防车,主要包括灭火类消防车和举高类消防车。

1、灭火类消防车主要通过消防车道开展灭火救援工作。

灭火类消防车是指装备灭火装置,用于扑灭各类火灾的消防车,主要包括水罐消防车、供水消防车、泡沫消防车、干粉消防车等14类消防车,这类消防车没有举高功能,主要适应单多层建筑和高层建筑较低部位的灭火作业。

灭火类消防车通过轮胎支撑,可适应相对复杂的路面状况,主要通过消防车道开展灭火救援工作。

注:有关灭火类消防车的主要分类,参《消防车 第1部分:通用技术条件》(GB7956.1-2014)第3.1款。

2、消防车道可能作为举高消防车的灭火救援地。

即使仅有4m净宽的消防车道,也能作为很多举高消防车的灭火救援场地。

举高消防车装备举高臂架(梯架)、回转机构等部件,臂架(梯架)可举升到一定高度,用于高空灭火救援、输送物资及消防员,举高消防车一般分为登高平台消防车、云梯消防车、举高喷射消防车。

举高消防车需在支腿支撑下工作,对操作场地的大小和坡度均较高要求,主要通过消防车登高操作场地执行灭火救援工作。

实际上,很多举高消防车的支腿横向跨距仅为5m至6m,且不少举高消防车可采用部分展开支腿的方式作业,个别举高消防车甚至不需展开支腿,实现原地举升,以满足消防车道等较窄场地的操作需求。因此,即使仅有4m净宽的消防车道(消防车道净宽不应小于4m),也能作为很多举高消防车的灭火救援场地。

三、事实证明,即使对于高层建筑,消防车道也能发挥较好的灭火救援作用。

在2014版《建规》实施以前,并没有消防车登高操作场地的设置要求 ,主要通过消防车道进行灭火救援,且事实证明,即使对于高层建筑,消防车道也能发挥较好的灭火救援作用。

四、当消防车道可能作为灭火救援场时,应有效控制消防车道坡度以及与建筑外墙间距。

即使消防车道仅满足基本净宽度要求(不小于4m),也可能作为灭火救援操作场地,作为操作场地的消防车道,尚应符合以下要求:

1、与消防车道对应的建筑立面,应设置消防救援口,救援口的设置应满足《建规》7.2.4、7.2.5等相关要求。

2、消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离,应满足灭火救援要求,具体参专题:消防车道与建筑外墙的距离要求!

3、消防车道宜参照登高操作场地的要求确定坡度(不宜大于3%),有困难时不宜大于5%,不应大于8%。参考专题:坡度要求| 消防车道,登高操作场地!

等等。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭