灭火器-适用火灾类别、灭火级别(2025年版)。替代《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140—2005附录A

更多精彩→消防资源网 举报 25-06-26 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:现行灭火器配置规范为《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140—2005,该标准已严重滞后于《手提式灭火器》GB 4351—2023和《推车式灭火器》GB 8109—2023,难以有效指导设计应用。
   本文协调冲突矛盾,修正灭火器适用原则和灭火级别等关键参数,可替代《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140—2005附录A,有效指导建筑灭火器的配置设计。
    在应用表1、表2、表3时,请注意以下要点:
    (1)仅干粉灭火器可以扑救C类火,C类火没有级别大小之分,灭火器最低配置基准可按照B类火灾场所执行。
    (2)仅水基型灭火器可以扑救F类火。相关标准尚未明确F类火灾场所的灭火器最低配置基准,因此目前无法按F类火计算灭火器配置数量,建议F类火灾场所的最低配置基准按照B类火灾场所的最低配置基准执行。因此,虽然表2的推车式水基型灭火器没有列示F类火灭火级别,也不影响设计计算。
    (3)为方便表达,该表中的水基型灭火器统一标识了E类和F类火灾,但并非所有水基型灭火器均适用E类火灾和F类火灾,具体以产品检验报告和铭牌标识为准。
    (4)目前尚没有通用的D类火灾灭火器,实际应用中,应根据具体应用场所和金属的种类、物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器,并经实验确定。
    (5)本表参数综合考虑以下因素制定:①GB 50140—2005附录A;②GB 4351—2023和GB 8109—2023规定的最小灭火级别要求;③各厂家实际送检参数的最低值。

    (6)本表可替代GB 50140—2005附录A,可作为灭火器配置的计算参考。请注意,虽然部分厂家产品的灭火级别可能高于本表参数,但考虑实际采购产品的不确定性,因此仍建议以本表参数作为灭火器配置的设计计算依据,以确保实际应用产品不低于设计参数。

    相关专题:

    灭火器应用指南!配置基准(A B C E F火灾)

    F类B类火灾-概念及误区,灭火器适用原则

    厨房火灾-灭火器配置指南,计算示例

    灭火器类型、规格和灭火级别,以及适用火灾类别,参见表1、表2、表3。→ 高清PDF下载