消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 灭火器 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

灭火器应用指南!适用原则、配置基准(A. B. C. E. F类火灾)

发布时间:2025-06-19 13:35消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:《手提式灭火器》GB 4351—2023、《推车式灭火器》GB 8109—2023已于2025年正式实施,该标准增加了F类火灾,调整了干粉灭火器、水基型灭火器等的适用火灾类别,导致诸多争议和误区。
    本文依据最新标准规定,明确了不同类别火灾的灭火器适用原则和最低配置基准,修正了《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140—2005的相关要求,可作为灭火器配置的设计参考依据。
    要点提示:
(1)仅干粉灭火器适用C类火灾。洁净气体灭火器和二氧化碳灭火器不再适用C类火灾。
(2)C类火灾的最低配置基准可按照B类火灾场所执行。
(3)仅水基型灭火器适用F类火灾。
(4)现行标准尚不支持F类火灾的灭火器配置计算,可参照B类火灾执行。

(5)干粉灭火器适用大部分火灾场所,是最广泛使用的灭火器。

    相关专题:

    灭火器适用火灾类别、灭火级别(2025版)

    F类B类火灾-概念及误区,灭火器适用原则
    厨房火灾-灭火器配置指南,计算示例
 
一、灭火器适用原则。
    (1)A类火灾通常表现为浅深位火灾,适用A类火灾的灭火器主要有干粉灭火器、水基型灭火器、洁净气体灭火器等。
    (2)B类火灾主要表现为表面火灾,目前的大部分灭火器均适用B类火灾扑救。
    (3)E类火灾通常伴随A类(或B类)火灾发生,适用E类火灾的灭火器主要有:干粉灭火器、二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器,以及部分水基型灭火器等。
    (4)依据《手提式灭火器》GB 4351—2023、《推车式灭火器》GB 8109—2023规定,仅干粉灭火器可以用于扑灭C类火灾;仅水基型灭火器适用F类火灾。
    (5)不同火灾类别的灭火器适用原则,参见表1~表3。


   注1:本文所述的干粉灭火器,是指采用ABC干粉灭火剂的灭火器(型号MF/ABCE),俗称ABC干粉灭火器。干粉灭火器适用大部分火灾场所,是最广泛使用的灭火器。

    注2:并非所有水基型灭火器均适用E类火灾和F类火灾,具体以灭火器检验报告和铭牌标识为准。

    注3:目前尚没有通用的D类火灾灭火器,实际应用中,应根据具体应用场所和金属的种类、物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器,并经实验确定。
二、灭火器最低配置基准。
    (1)《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140—2005明确了A类火灾和B类火灾场所的灭火器最低配置基准。
    (2)目前世界各国通过灭火试验的方法,尚未明确C、E类火灾的标准火试模型和灭火级别,C、E类火灾的配置基准值通常以A类和B类灭火级别值为根据而制定。
    (3)虽然《手提式灭火器》GB 4351—2023和《推车式灭火器》GB 8109—2023已明确F类火各级别试验模型参数,但相关设计标准尚未明确F类火灾场所的灭火器最低配置基准,因此目前无法按F类火灾计算灭火器配置数量。考虑F类火灾与B类火灾比较接近,故建议F类火灾场所的最低配置基准参照B类火灾场所执行。具体要求及计算示例,参见专题:厨房(C类. F类火灾)-灭火器配置指南。
三、分类讲解。
    《火灾分类》GB/T 4968—2008根据可燃物的类型和燃烧特性,将火灾定义为六个不同的类别,适用于选用灭火器灭火等灭火和防火领域。灭火器的最低配置基准,包括单具灭火器最小配置灭火级别和单位灭火级别最大保护面积,与火灾种类和危险等级相关。分述如下。

(一)A类火灾。

    (1)A类火灾概念及特征。
    A类火灾是指固体物质火灾,这种物质通常具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬,比如木材、棉、毛、麻、纸张及其制品等燃烧的火灾。A类火灾是最广泛存在的火灾。
    (2)适用A类火灾的灭火器。
    固体物质火灾往往具有浅深位特征,用于这类火灾的灭火器,其灭火剂通常具有粘附或覆盖作用,或具有更迅速的灭火效能。适用A类火灾的灭火器主要有干粉灭火器、水基型灭火器、洁净气体灭火器等。其中干粉灭火器是应用最广泛的灭火器。
    (3)A类火灾场所的灭火器最低配置基准。
    A类火灾场所灭火器的最低配置基准依据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140—2005第6.2.1条确定,参见表4。
表4 A类火灾场所灭火器的最低配置基准
危险等级
严重危险级
中危险级
轻危险级
单具灭火器最小配置灭火级别
3A
2A
1A
单位灭火级别最大保护面积(㎡/A)(㎡/A)
50
75
100
(二)B类火灾。
    (1)B类火灾概念及特征。
    B类火灾是指液体或可熔化的固体物质火灾,比如汽油、煤油、柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等燃烧的火灾。
    B类火灾主要表现为可燃液体的表面蒸汽燃烧,具备一定的C类火灾特征。
    (2)适用B类火灾的灭火器。
    在火灾初期阶段,B类火灾多表现为单纯的表面火灾,且内部温度较低,扑灭火灾后不容易复燃。因此,适用B类火灾的灭火剂类型较多,几乎所有类型的灭火器均可以扑救B类火灾。
    (3)B类火灾场所的灭火器最低配置基准。
    B类火灾场所灭火器的最低配置基准依据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140—2005第6.2.2条确定,参见表5。
表5 B类火灾场所灭火器的最低配置基准
危险等级
严重危险级
中危险级
轻危险级
单具灭火器最小配置灭火级别
89B
55B
21B
单位灭火级别最大保护面积(㎡/B)(㎡/B)
0.5
1.0
1.5
    需要注意的是,对于同时存在A类和B类火灾的场所,应同时满足两类场所的灭火器最低配置标准要求。
(三)C类火灾。
    (1)C类火灾概念及特征。
    C类火灾是指气体火灾,比如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等燃烧的火灾。
    (2)适用C类火灾的灭火器。
    依据《手提式灭火器》GB 4351—2023和《推车式灭火器》GB 8109—2023等标准规定,只有标识能灭B类火的干粉灭火器才可以标识适用于扑灭C类火,因此仅干粉灭火器可以用于扑灭C类火灾。
    (3)C类火灾场所的灭火器最低配置基准。
    C类火灾场所的灭火器最低配置基准可按照B类火灾场所执行。
    鉴于ISO国际标准尚未确定扑灭C类火灾的标准火试模型,以及C类火灾的灭火级别目前尚难以准确测定等因素,因而至今世界各国和国际标准均无灭火器对C类火灾的灭火级别确认值,也没有关于C类火灾场所灭火器配置基准的规定。因此,灭火器的配置基准值实际上是以A类和B类灭火级别值为根据而制定的。当然,这也符合大多数火灾是A类和B类火灾的客观事实。由于C类火灾的特性与B类火灾比较接近,故按照世界各国的惯例,依据国际标准,规定C类火灾场所的最低配置基准可按照B类火灾场所的最低配置基准执行。

(四)D类火灾。

    (1)D类火灾概念及特征。
    D类火灾是指金属火灾,比如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾。
    (2)适用D类火灾的灭火器。
    目前尚没有通用的D类火灾灭火器,实际应用中,应根据具体应用场所和金属的种类、物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器,并经实验确定。
    适用于其他类型火的灭火器,不适用于D类火;适用于D类火的灭火器,通常使用专门的灭火剂及结构,亦不适用于其他类型火。
    D类灭火器仅适用于所标识的可燃金属品种,且仅适用于初起火灾;不适用于未标识的可燃金属品种。
    (3)D类火灾场所的灭火器最低配置基准。
    对于D类火灾,鉴于其标准火试模型尚未确定且灭火器的灭火效能难以准确测定等因素,至今世界各国和国际标准均无灭火器对D类火灾的灭火级别确认值。因此,D类火灾场所的灭火器最低配置基准应根据金属的种类、物态及其特性等研究确定。实际应用中,可根据具体应用场所,通过实验确定。
(五)E类火灾。
    (1)E类火灾概念及特征。
    E类火灾属于带电燃烧的火灾,主要是指在燃烧时不能及时或不宜断电的电气设备带电燃烧的火灾。比如,在发电机房、变压器室、配电间、仪器仪表间和电子计算机房等场所,当燃烧时不能及时断电或不宜断电时,属于E类火灾。E类火灾需确保灭火时的电绝缘性能满足要求。
    (2)适用E类火灾的灭火器。
    E类火灾出现于电气设备中,具备A类火灾特征,但较少发展为浅深位或深位火灾。扑救E类火灾的灭火器应具有电绝缘性能,在电绝缘性试验中,灭火器提把、压把与大地间,或喷嘴与大地间不应有高于0.5mA的电流通过。
    适用E类火灾的灭火器主要有:干粉灭火器、二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器,以及部分水基型灭火器等。
    (3)E类火灾场所的灭火器最低配置基准。
    E类火灾是指物体带电燃烧的火灾,因此E类火灾必定伴随A类(或B类)火灾而存在,其灭火器最低配置基准不应低于该场所内A类(或B类)火灾的规定。也就是说,当场所内灭火器满足A类(或B类)火灾的配置标准时,可视为满足E类场所的灭火器配置基准。
(六)F类火灾。
    (1)F类火灾概念及特征。
    F类火灾是指烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。
    在《火灾分类》GB/T 4968—2008发布以前,F类火灾往往视为B类火灾。但实际应用中发现,部分适用B类火灾的灭火器并不能有效扑救烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。主要原因如下:①烹饪物(如动植物油脂)多为固液混合状态,并非单纯的可燃液体火灾;②盛放器具(油锅、油炸设备等)持续高温,动植物油脂往往处于沸腾状态,火灾扑灭后容易复燃。不恰当的灭火剂容易产生沸溢。
    火灾分类的目的是利于火灾扑救,因此有必要将烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾独立分类,确定为F类火灾。
    (2)适用F类火灾的灭火器。
    由上可知,F类火灾明显不同于单纯的B类火灾,灭火措施(灭火剂)需具备降温、防沸溢等功能。《手提式灭火器》GB 4351—2023第7.6.1.2.4条规定,F类火灾的灭火过程中,应无燃烧物溅出,灭火剂的加入不应使火势变大;火完全熄灭,并且喷射结束后20min内,不应出现蔬菜油的复燃与溢出。注:出现高度超过2m的火焰,并且持续时间超过2s,表明火势变大,可通过录像证明。
    以水雾(雾化)形式喷放的水基型灭火器,具备良好的灭火和降温效果,对烹饪物(如动植物油脂)的冲击较小,是扑救F类火灾的最佳选择。目前也只有这类水基型灭火器可以扑救F类火灾。
    (3)F类火灾场所的灭火器最低配置基准。
    虽然《手提式灭火器》GB 4351—2023和《推车式灭火器》GB 8109—2023已明确F类火各级别试验模型参数,厂家生产的灭火器产品也已标识F类火灾的灭火级别,但相关设计标准尚未明确F类火灾场所的灭火器最低配置基准,因此目前无法按F类火灾计算灭火器配置数量。
    考虑F类火灾与B类火灾比较接近,故建议F类火灾场所的最低配置基准可按照B类火灾场所的最低配置基准执行。具体要求及计算示例,参见专题:厨房(C类. F类火灾)-灭火器配置指南。

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

灭火器应用指南!适用原则、配置基准(A. B. C. E. F类火灾)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读