消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 灭火器 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

厨房(C类. F类火灾)-灭火器配置指南,计算示例

发布时间:2025-06-19 13:35消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:在现行标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140—2005中,并未包含F类火灾,导致厨房场所的灭火器配置无据可依。本文依据《手提式灭火器》GB 4351—2023、《推车式灭火器》GB 8109—2023等标准要求,结合目前送检认证的灭火器类型,讲解厨房场所的灭火器配置原则。
    在本文示例中,120㎡的燃气厨房需要同时配置2具5公斤的干粉灭火器(型号MF/ABCE5)和2具9L的水基型灭火器(型号MS/ABEF9),这个计算结论远超大部分设计师预期,应予重视!
    要点如下:
    (1)厨房场所存在A、B、E、F类火灾,燃气厨房还存在C类火灾。灭火器配置应同时满足各类火灾需求。
    (2)C类火灾只能采用干粉灭火器,F类火灾只能采用水基型灭火器。因此,燃气厨房需同时配置干粉灭火器(型号MF/ABCE)和水基型灭火器(型号MS/ABEF)。
    (3)厨房部位作为独立的计算单元,灭火器应独立配置,不应与厨房区域以外的灭火共用和混同。
    (4)现行标准暂不支持F类火灾的灭火器配置计算,可参考B类火灾执行。
    (5)厨房场所的灭火器配置计算可参考B类火灾执行,并就计算结果对A类火灾进行校核。
    文末附计算示例。     
    相关专题:
    灭火器应用指南!配置基准(A B C E F火灾)
    灭火器适用火灾类别、灭火级别(2025版)
    F类B类火灾-概念及误区,灭火器适用原则
 
一、厨房场所的火灾类别。
    厨房场所存在固体物质火灾(A类)、液体或可熔化的固体物质火灾(B类)、物体带电燃烧的火灾(E类)和烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾(F类)。对于使用燃气的厨房,还存在可燃气体火灾(C类)。
    因此不能简单的将厨房场所划分为F类火灾场所。
二、厨房场所的灭火器配置类型。
    灭火器配置类型应与配置场所的火灾种类和危险等级相适应,由上可知,厨房场所存在A、B、E、F类火灾,燃气厨房还存在C类火灾。依此,厨房的灭火器配置可分为两类:非燃气厨房需满足A、B、E、F类火灾需求;燃气厨房的灭火器应满足A、B、C、E、F类火灾需求。
    依据《手提式灭火器》GB 4351—2023、《推车式灭火器》GB 8109—2023等相关规定,F类火灾只能采用水基型灭火器扑救,C类火灾只能采用干粉灭火器扑救。因此,非燃气厨房可配置适用A、B、E、F类火灾的水基型灭火器(型号MS/ABEF);但对于燃气厨房,需要同时配置适用C类火灾的干粉灭火器(型号MF/ABCE)。也就是说,燃气厨房需要同时配置两种不同类型的灭火器。
    注:并非所有水基型灭火器均适用E类火灾和F类火灾,具体应以灭火器检验报告和铭牌标识为准。
三、计算单元的划分。
    依据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140—2005规定,当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。因此厨房场所应作为独立的计算单元,应单独配置灭火器。
    厨房部位的灭火器应独立配置,不宜与厨房区域以外的灭火器混同或共用,并应做好操作培训,烹饪器具内的烹饪物火灾应采用水基型灭火器,燃气火灾应采用干粉灭火器,其他固体可燃物可同时适用两种灭火器。
四、厨房场所的灭火器配置基准。
    厨房场所可能存在A、B、E、F类火灾,燃气厨房还存在C类火灾。
    (1)A、B类火灾的灭火器配置基准。
    A、B类火灾场所灭火器的最低配置基准,应符合《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140—2005第6.2.1条、第6.2.2条规定。
    需要注意的是,厨房场所同时存在A类和B类火灾,应同时满足这两类火灾的灭火器配置标准要求。当按B类火灾进行计算时,应就计算结果对A类火灾进行校核,确保同时满足A类火灾扑救要求。
    (2)C类火灾的灭火器配置基准。
    C类火灾场所的灭火器最低配置基准可按照B类火灾场所执行。
    鉴于ISO国际标准尚未确定扑灭C类火灾的标准火试模型,以及C类火灾的灭火级别目前尚难以准确测定等因素,因而至今世界各国和国际标准均无灭火器对C类火灾的灭火级别确认值,也没有关于C类火灾场所灭火器配置基准的规定。因此,灭火器的配置基准值实际上是以A类和B类灭火级别值为根据而制定的。当然,这也符合大多数火灾是A类和B类火灾的客观事实。由于C类火灾的特性与B类火灾比较接近,故按照世界各国的惯例,依据国际标准,规定C类火灾场所的最低配置基准可按照B类火灾场所执行。
    (3)E类火灾的灭火器配置基准。
    E类火灾是指物体带电燃烧的火灾,因此E类火灾必定伴随A类(或B类)火灾而存在,其灭火器最低配置基准不应低于该场所内A类(或B类)火灾的规定。也就是说,当场所内灭火器满足A类(或B类)火灾的配置标准时,可视为满足E类场所的灭火器配置基准。
    (4)F类火灾的灭火器配置基准。

    虽然《手提式灭火器》GB 4351—2023和《推车式灭火器》GB 8109—2023已明确F类火各级别试验模型参数,厂家生产的灭火器产品也已标识F类火灾的灭火级别,但相关设计标准尚未明确F类火灾场所的灭火器最低配置基准,因此目前无法按F类火灾计算灭火器配置数量。

    考虑F类火灾与B类火灾比较接近,故建议F类火灾场所的最低配置基准可按照B类火灾场所的最低配置基准执行。
五、计算示例。
    问题:
    某旅馆的客房数在50间以下,其燃气厨房面积120㎡,请问需要怎样配置灭火器?
    回答:
    计算原则及步骤如下:
    (1)计算原则。
    ①厨房的危险等级和火灾种类不同于同楼层的其他场所,应作为独立的计算单元配置灭火器。
    ②燃气厨房的火灾种类包括A、B、C、E、F类。依前述原则,可参考B类火灾确定灭火器配置数量,当灭火器配置满足B类火灾要求时,可视为满足C、E、F类火灾的灭火器配置要求。同时,应根据B类火灾的计算结果对A类火灾进行校核,以确认同时满足A类火灾要求。
    (2)计算步骤:
    ①确定灭火器配置场所的危险等级。
    依据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140—2005附录A可知,客房数在50间以下的旅馆厨房,属于中危险级。
    ②确定单具灭火器最小配置灭火级别和单位灭火级别的最大保护面积。
    依据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140—2005第6.2.2条可知,中危险级场所的单具灭火器的最小配置灭火级别为55B,单位灭火级别最大保护面积1.0m²/B。该厨房的面积为120㎡,最小需配灭火级别为120/1.0=120B。
    ③确定灭火器配置数量及类型。
    由以上原则可知,扑救C类火灾的干粉灭火器和扑救F类火灾的水基型灭火器均应按照B类火灾场所的最低配置基准执行。查附录表(见文末)可知,该厨房应配置2具5公斤的干粉灭火器(型号MF/ABCE5)和2具9L的水基型灭火器(型号MS/ABEF9)。
    ④复核。
   每具5公斤干粉灭火器(型号MF/ABCE5)的灭火级别为3A,2具共计6A。由《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140—2005表6.2.1可知,可保护面积为6 A×75㎡/A=450㎡,该厨房实际面积仅120㎡。满足A类火灾的灭火保护要求。
    ⑤计算结论。
    综上,该厨房的灭火器配置标准为2具5公斤的干粉灭火器(型号MF/ABCE5)和2具9L的水基型灭火器(型号MS/ABEF9)。
附录:灭火器适用火灾类别、灭火级别参数(2025年版)


 
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

忡仴 2025-07-17 17:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

非燃气的严重危险级的厨房水基型灭火器型号怎么确定?

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

厨房(C类. F类火灾)-灭火器配置指南,计算示例
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读