返回 查找 头条 题库 下·载 评论

消防安全泄放装置的应用(安全阀·膜片式安全泄放装置·水力控制泄压阀)

更多精彩→消防资源网 举报 20-10-17 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:本文讲解消防安全泄放装置的类别、概念及应用,并指出可能存在的应用误区。

安全泄放装置,是一种自动超压保护装置,它不借助任何外力,利用介质本身的力来排出流体,以防止压力超过额定的安全值。

消防系统中,常见的安全泄放装置有安全阀、膜片式安全泄放装置和水力控制泄压阀,实际应用有较大区别,有些规范条文也进行了不恰当的引用,需要适当修正。

一、安全阀

安全阀是一种自动阀门,它不借助任何外力,利用介质本身的力来排出一定数量的流体,以防止压力超过额定的安全值。当压力恢复正常后,阀门再行关闭并阻止介质继续流出。

1、安全阀的种类很多,我们常用的是弹簧直接载荷式安全阀和先导式安全阀。

2、根据安全阀的开启高度,又可分为微启式、中启式和全启式。

3、安全阀具备开启迅速、可自动复位等特征,在消防系统中,较多应用在设备装置上,比如泡沫液储罐、消防气压给水设备、消防水泵接合器等。

4、需要说明的是,《消防给水及消火栓系统技术规范》中,要求在减压阀后设置安全阀,但实际应用中,全启式安全阀可能造成管网水压冲击,微启式安全阀可能无法有效泄压,很难把握合适的型号。根据阀门特性,减压阀后宜设置水力控制泄压阀(讲解附后)。

二、膜片式安全泄放装置

膜片式安全泄放装置,是一种超压时能自动卸压,防止发生超压爆炸而装设在压力容器和压力管路的安全附件。

膜片式安全泄放装置使用安全膜片作为隔离密封件,当达到设定的安全值时,安全膜片爆裂,具有不可逆性,需要手动复位才能关闭(更换安全膜片)。 

和安全阀相比,膜片式安全泄放装置的体积小、开放更彻底,突出泄压防爆功能。

安全泄放装置主要应用于贮存容积不大,要求迅速完成泄放动作,且泄放物质对环境没有太大风险的装置,比如氮气瓶组容器阀、气体灭火瓶组容器阀以及气体灭火集流管等。

在消防系统中,安全阀和膜片式安全泄放装置的适应位置各有区别:

比如:在泡沫喷雾灭火系统中,动力瓶组和驱动瓶组都是使用安全泄放装置,泡沫贮罐容量较大,需要使用安全阀。

三、水力控制泄压阀

水力控制泄压阀,也称为泄压持压阀、安全泄压阀、超压泄压阀。

泄压阀通过先导阀感应阀门上游压力,超过设定的安全值时,阀门自动开启,排出部分管线水,压力升高开度加大,压力降低开度减小,当压力恢复到安全值时,阀门关闭,确保管道和设备在安全压力下运行。

水力控制泄压阀通常以旁路的方式安装在消防给水管道上,防止管路超压,保护管道和设备安全。泄压阀的典型应用是在消防水泵房,如图所示,在消防水泵出口的主管路上安装泄压阀,超过安全值时自动开启泄压(泄压后的水一般回流至消防水池),维持管网设备在设定的安全值之下运行,还可以缓解水锤冲击。

泄压阀也应用在减压阀的出口管路上,防止减压阀失效导致管网超压,维持管路压力在设定的安全值之下运行。

需要说明的是,《消防给水及消火栓系统技术规范》中,要求在减压阀后设置安全阀,根据阀门特性,这个安全阀宜采用安全泄压阀,主要原因如下:

全启式安全阀可能造成管网水压冲击,微启式安全阀可能无法有效泄压,很难把握合适的型号。根据阀门特性,减压阀后宜设置水力控制泄压阀,泄压阀可以维持管路压力在设定的安全值之下,有一定稳压作用,系统可以正常供水。

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

风小白 22-08-04

水泵房必须安装泄压阀吗?有没有哪条规范有说明?

1 赞 0 踩 [回复]举报

关闭

关闭