返回 查找 头条 题库 下·载 评论

袋形走道-概念及应用!

更多精彩→消防资源网 举报 21-03-05 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:袋形走道是一端封闭,只有一个疏散方向的走道,不利于安全疏散。这种走道的尽头没有出口,必须原路返回,类似于一个袋子,因而得名袋形走道。

​

袋形走道实质为单向疏散走道,相关概念及应用,可参专题:双向·单向走道,在安全疏散中的重要意义!

 

一、在《建筑设计防火规范》中,袋形走道有其特殊意义,比如:

1、位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离受到更多限制;

2、歌舞娱乐放映游艺场所不宜布置在袋形走道;

3、房间内任一点至房间疏散门的直线距离,通常参照袋形走道疏散门至最近安全出口的直线距离确定。

二、袋形走道示例:

示例1:在只有一个安全出口的疏散走道中,疏散走道都是以袋形走道的形式存在。

示例2:在有两个安全出口的建筑中,两个安全出口两侧的走道属于袋形走道。
 

三、为方便理解,将《建筑设计防火规范》中有关袋形走道的部分条文引用如下:

1、歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)的布置, 不宜布置在袋形走道的两侧或尽端;(5.4.9)
2、公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。除托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外,符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门:(5.5.15)
位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,对于托儿所、幼儿园、老年人照料设施,建筑面积不大于50m²;对于医疗建筑、教学建筑,建筑面积不大于75m²;对于其他建筑或场所,建筑面积不大于120m²;
3、公共建筑的安全疏散距离应符合下列规定:(5.5.17)
直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离,当房间位于两个楼梯间之间时,应按本表的规定减少5m;当房间位于袋形走道两侧或尽端时,应按本表的规定减少2m。
房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于表 5.5.17 规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离;
4、住宅建筑的安全疏散距离应符合下列规定:(5.5.29)
直通疏散走道的户门至最近敞开楼梯间的直线距离,当户门位于两个楼梯间之间时,应按本表的规定减少5m;当户门位于袋形走道两侧或尽端时,应按本表的规定减少2m。
户内任一点至直通疏散走道的户门的直线距离不应大于表5.5.29规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离。 注:跃层式住宅,户内楼梯的距离可按其梯段水平投影长度的1.50倍计算。
注:以上为《建筑设计防火规范》的局部条文索引,仅供参考,具体应以规范要求为准!
 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭