返回 查找 头条 题库 下·载 评论

室外疏散楼梯,需纳入防火间距计算!附:特例条件

更多精彩→消防资源网 举报 23-06-06 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:室外疏散楼梯是竖向安全疏散通道,视同人员疏散的安全区域,安全距离应予保证,应纳入防火间距计算。另外,依规范原则,室外疏散楼梯也应纳入防火间距计算。

    在改造项目中增设的室外疏散楼梯,确有困难时,可酌情处理。当不计入防火间距时,所有楼梯构件均应采用不燃材料。

分解如下:

    一、室外疏散楼梯是竖向安全疏散通道,视同人员疏散的安全区域,安全距离应予保证,应纳入防火间距计算。(图示1)

图片
(图示1)
    二、依现行规范原则,室外疏散楼梯应纳入防火间距计算。(图示1)
    1、依据《 建筑防火通用规范》等相关规定,3层及3层以下建筑的室外疏散楼梯可采用难燃性材料或木结构,且所有室外疏散楼梯的栏杆扶手等均未限定燃烧性能等级。实际应用中可能采用可燃(难燃)材料,或附设可燃(难燃)性装修装饰构件。
    2、依据《 建筑设计防火规范》规定:“建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起”。
    依上可知,室外疏散楼梯应纳入防火间距计算!

    三、特例:在改造项目中增设的室外疏散楼梯,确有困难时,可酌情处理。当不计入防火间距时,所有楼梯构件均应采用不燃材料。(图示2)

    在改造项目中,为解决安全疏散问题而增设的室外疏散楼梯,受既有建筑的影响,可能难以保证防火间距要求,在不影响应急救援的情况下(当为消防车道时,不得影响消防车通行及应急救援),室外楼梯可不计入防火间距,所有楼梯构件均应采用不燃材料。

图片

(图示2)

参考专题:防火间距争议-外挂楼梯.外廊.阳(窗)台.雨棚等,影响及处置 !

 
 
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

天使的微笑 22-11-15

即使是改造项目,室外楼梯还是竖向的疏散通道,应保证其安全。因为是改造项目而不计入防火间距,此结论的依据不足,也没有实验数据的支撑,建议慎重考虑该结论!


0 赞 0 踩 [回复]举报

中安消防 23-02-17

规范没有明确,但是验收人员可以酌情处理。深圳这样的情况不少

0 赞 0 踩 [回复]举报

王家任 23-03-13

一般情况下只考虑一栋楼的一处火灾,考虑全楼疏散。A栋楼着火,带室外梯的B楼不需要跑,疏散不影响,楼梯只需要不燃就可以。B栋楼着火,A栋也不影响。室外疏散楼梯同样也可以使用。规范规定防火间距按外墙计算,同时也规定了外墙的耐火极限,就是防止两楼蹿火。跟室外疏散楼梯也无关。

0 赞 0 踩 [回复]举报

关闭

关闭