返回 查找 头条 题库 下·载 评论

实例解析| 水泵启动引发湿式报警阀组误动!

更多精彩→消防资源网 举报 21-07-28 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:分解自动喷水灭火系统湿式报警阀组的防误动原理,分析引发问题的可能因素,提出解决措施!

 

一、问题由来:

问题1:某大楼自动喷水灭火系统,进行末端试水装置测试时,连锁消防水泵启动正常,但消防水泵启动后,存在其他湿式报警阀组水力警铃和压力开关动作的情况。

问题2:某大楼自动喷水灭火系统,试运行消防水泵时,存在湿式报警阀组水力警铃和压力开关动作的情况。

二、报警阀组的防误动原理:

       消防水泵启动时,存在管网水流波动或冲击的情况,通常情况下,湿式报警阀组的补偿器和延迟器可有效防止管网水流波动造成的误动作,结构原理如下:

三、引发湿式报警阀组误动作的可能因素及解决措施:

1、管网积气太多,水流波动超出报警阀组延迟阈值范围:

配水管网积气较多,水泵启动后管网压力增加,管网气体受压缩,波动水流超过报警阀组延迟阈值范围,产生报警。

管网积气的原因,主要有自动排气阀安装位置不合理,或配水管网坡度不合理等,可采取调整管网坡度、调整或增加自动排气阀、配水管上增加手动排气阀等措施。

2、报警阀组延迟器故障:

报警阀组延迟器故障,主要是泄水孔堵塞,通常情况下,清理即可解决。

3、报警阀组补偿器故障:

报警阀组补偿器故障,通常是连通孔隙被污物堵塞,外置式补偿器可直接清理,内置式补偿器需要打开阀体清理。

4、报警阀的阀瓣组件故障:

报警阀的阀瓣组件故障,主要包括卡堵不能回位、机构老化等。

四、自动喷水灭火系统系列视频:

消防大讲堂-自动喷水灭火系统(点击观看)

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

奖学金 21-08-21

这里提到水管的坡度,横向布置的主管坡度一般是2‰~5‰,那么顺着水流方向应该是上坡还是下坡呢?


0 赞 0 踩 [回复]举报

雨中行 23-10-03

学习打卡,感谢分亨


0 赞 0 踩 [回复]举报

QBY 26-01-19

请教各位老师、专家:末端放水测试,湿式报警阀阀瓣开启后,立马被系统侧水锤顶回去又关闭了是什么原因。末端一直开着。阀瓣启闭来回好几次。正常的阀组测试时,阀瓣开了就开了,除非关末端,压力平衡才会闭合

0 赞 0 踩 [回复]举报

关闭

关闭