返回 查找 头条 题库 下·载 评论

自动喷水灭火系统-湿式报警阀!

更多精彩→消防资源网 举报 25-01-10 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:湿式报警阀是一种只允许水流入湿式灭火系统的单向阀,在规定压力、流量下驱动配套部件报警。火灾发生时,闭式喷头探测火灾,受热开启灭火;水流经过湿式报警阀组,湿式报警阀启动,经过延迟器延时后,水力警铃和压力开关动作;压力开关连锁消防水泵启动,同时向控制中心发出报警信号。

本文分述湿式报警阀的功能及结构原理,及其主要应用。

第一章 湿式报警阀的功能及结构原理

一、视频分解

自动喷水灭火系统-湿式报警阀 

二、主要功能:

自动喷水灭火系统应设报警阀组,湿式系统采用湿式报警阀。

湿式报警阀是一种只允许水流入湿式灭火系统的单向阀,在规定压力、流量下驱动配套部件报警。火灾发生时,闭式喷头探测火灾,受热开启灭火;水流经过湿式报警阀组,湿式报警阀启动,经过延迟器延时后,水力警铃和压力开关动作;压力开关连锁消防水泵启动,同时向控制中心发出报警信号。

三、结构原理:

1、湿式报警阀组由阀体、延迟器、水力警铃、压力开关、排水阀、过滤器、泄水孔、供水侧压力表、系统侧压力表等组成。阀体被座圈和阀瓣分成上、下两腔,上腔(系统侧)与系统管网相通,下腔(供水侧)与水源相通。座圈上有多个沟槽小孔,沟槽小孔与报警水道相通。准工作状态时,沟槽小孔被阀瓣封闭,水流不能进入报警水道。阀体上设有补偿器(类似小孔单向阀),当系统侧管网有微小渗漏或水源压力有波动时,可以通过补偿器平衡阀体的上下腔压力,避免误报警。

2、当洒水喷头开放时,报警阀的系统侧压力降低,水流推动阀瓣开启,进入系统侧管网。同时,水流经沟槽小孔进入报警水道,少部份水流通过泄水孔排放,大部分水流进入延迟器。当延迟器蓄满以后,水流推动水力警铃报警,同时压力开关输出开关触点信号,连锁消防水泵。

注:延迟器可以进一步防止水流波动引起的误动作,阀瓣误动以后,会自动复位,在延迟器蓄满以前,水可以经泄水孔放空。

第二章 湿式报警阀的应用

一、一个湿式报警阀组控制的喷头数不宜超过800只。

注:配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。

二、保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组。

为钢屋架等建筑构件建立的闭式系统,主要用于钢屋架的防火冷却,功能与用于扑救地面火灾的闭式系统不同,为便于分别管理,规定单独设置报警阀组。

三、串联接入湿式系统配水干管的干式、预作用、雨淋等其他系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的喷头数计入湿式阀组控制的喷头总数。

四、每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。

规定本条的目的,是为了控制高、低位置喷头间的工作压力,防止其压差过大。当满足最不利点处喷头的工作压力时,同一报警阀组向较低有利位置的喷头供水时,系统流量将因喷头的工作压力上升而增大。限制同一报警阀组供水的高、低位置喷头之间的位差,是均衡流量的措施。

五、报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.2m。安装报警阀组的部位应设有排水设施。

六、连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀,当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。

七、水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa,并应符合下列规定: 

1 应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上;

2 与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。

八、报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计没有要求时,应符合下列规定:

报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m,两侧与墙的距离不应小于0.5m,正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m.

第三章 参考视频

自动喷水灭火系统-概述及分类

自动喷水灭火系统-湿式系统(3D)

更多视频,请参阅:

1 自动喷水灭火系统-概述及分类

2 自动喷水灭火系统-消防给水及系统设置要求

3 自动喷水灭火系统-湿式系统

4 自动喷水灭火系统-防护冷却系统

5 预作用-自动喷水灭火系统

6 自动喷水灭火系统-雨淋系统

7 自动喷水灭火系统 - 干式系统

8 干式系统-充气和气压维持装置-自动喷水灭火系统

9 自动喷水灭火系统-启动条件及控制流程

10 自动喷水灭火系统-水幕系统

11 泡沫-水喷淋系统

12 自动喷水灭火系统-湿式报警阀

13 隔膜式-雨淋报警阀-结构及动作原理

14 推杆式-雨淋报警阀-结构及动作原理

15 干式报警阀 - 自动喷水灭火系统

16 干式报警阀-加速器

17 预作用-自动喷水灭火系统-预作用装置

18 自动喷水灭火系统-水流指示器

19 自动喷水灭火系统-末端试水装置

20 自动喷水灭火系统-作用面积

21 自动喷水灭火系统·消防水泵控制-直接自动启动

22 自动喷水灭火系统-湿式系统-报警联动及连锁控制

23 自动喷水灭火系统-干式系统-报警联动及连锁控制

24 预作用-自动喷水灭火系统-主要分类

25 雨淋系统-报警及联动控制(电启动)

26 雨淋系统-充液(水)传动管启动

27 预作用-自动喷水灭火系统-报警联动控制

28 泡沫-水喷淋系统-湿式系统-报警联动及联锁控制

29 为什么在报警阀前接入高位水箱供水

30 并联设置的雨淋报警阀组-为什么入口应设止回阀

31 自动喷水灭火系统-湿式系统(3D)

32 仓库-自动喷水灭火系统设计及应用(3D分解)

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭