返回 查找 头条 题库 下·载 评论

有关消防电梯前室(合用前室)短边小于2.4m的问题!

更多精彩→消防资源网 举报 24-06-14 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


问题:

《建筑防火通用规范》GB 55037—2022第2.2.8条规定“前室的短边不应小于2.4m”,但是实际很多在建商品房项目中的三合一前室只在消防电梯门口保证2.4mx2.4m,普通电梯门口进深不足2.4m,应怎样执行?

回答:

可参考《建筑防火通用规范解读及应用》第2.2.8条要点2的解读进行理解,由该解读的【图示4】【图示5】【图示6】可知,2.4m×2.4m仅为消防电梯门口的尺寸要求,以方便消防救援时担架出入,其他区域不强制要求,但是需保证合用前室的使用面积要求。


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭