返回 查找 头条 题库 下·载 评论

预作用灭火装置-空压机组是否可以单独采购?

更多精彩→消防资源网 举报 25-03-06 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:消防产品入场及验收时,应就产品一致性予以确认,现场产品应与产品检验报告一致。
    对于成套检验的消防产品,现场产品的外观形状、主要组成和结构,以及产品关键件和材料等,均应与产品检验报告一致。

问题:

    某项目设置了预作用灭火装置,厂家没有配套空压机,是否可以单独在外面采购空压机?

回答:

    该厂家的做法违反了产品一致性要求,厂家应提供与送检产品配套一致的控制盘、气压维持装置和空气供给装置(空压机组等)。施工单位不得在外面单独采购空压机组。
    说明如下:
    (1)消防产品《检验报告》(型式检验)附有产品照片和关键元器件清单,生产实物应与之一致。
    (2)预作用装置由预作用报警阀组、控制盘、气压维持装置和空气供给装置(空压机)等组成,属于成套检验认证的组件,控制盘、气压维持装置和空气供给装置等均应由预作用装置厂家配套提供,预作用装置的现场安装实物应与产品检验报告附图一致。如由其他单位配置气压维持装置和空气供给装置(空压机组等),将难以保证性能参数匹配,可能导致与送检产品性能参数的偏离,不再符合产品标准要求。示例:【图示】中的预作用装置为产品检验报告附图,实际应用中的产品应与之一致,不得在现场临时采购组装。
    (3)有关消防产品的一致性要求和基本原则,参见专题:消防产品| 一致性原则,基本要求及常见问题!
【图示】预作用灭火装置(某产品检验报告配图)
说明:配图为优秀友商提供,与本文所述违规案例无关。

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

徐海金 25-03-10

那如果空压机坏了,是不是整个预作用报警阀组也得一起换?

0 赞 0 踩 [回复]举报

关闭

关闭