消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

消防产品| 一致性原则,基本要求及常见问题!

发布时间:2025-03-06 08:21消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:消防产品入场及验收时,应就产品一致性予以确认,现场产品应与产品检验报告一致!     
    阅读本文时,可参考以下专题理解:

    消防产品| 市场准入原则,入场资料验证!

    消防认证(强制性.自愿性)&产品技术鉴定!

    消防产品| 型式检验(试验)、委托检验、分型检验、监督检验、变更确认检验!

    消防产品| 检验报告-有效期!

    设计参数&标准要求-消防验收合格判定标准!

    
    消防监督及验收中的“产品一致性检查”,主要是检查现场产品与型式检验样品的符合程度。型式检验样品包括认证检验样品、技术鉴定检验样品以及仅进行型式检验的非认证样品等。
    即使不需要进行认证的消防产品,其实际供货产品也应与型式检验合格样品一致。
    型式检验样品的主要性能参数可通过型式《检验报告》获得。
    全文如下:
    要点1:产品一致性检查的必要性。
    (1)现场产品与型式检验样品一致,是防范假冒伪劣产品的必要手段。
    (2)现场产品与型式检验样品一致,是确保“现场产品的性能参数与检验样品一致”的重要保障措施。
    消防产品应符合产品标准要求,检验机构仅对检验样品负责。而现场检查并不具备与检验机构一致的检验条件和检验设备,因此当现场产品与检验产品不一致时,将无法判定产品是否符合产品性能要求。实际上,改变产品结构、配件性能和内部配管等参数,均可能直接影响产品性能,可能不再符合产品标准要求。
    要点2:产品一致性检查的主要内容。
    消防产品的“产品一致性检查”,主要包括:①外观形状、主要组成和结构的一致性检查;②产品铭牌标志的一致性检查;③产品关键件和材料的一致性检查;④产品特性的符合程度的一致性检查等。
    (一)外观形状、主要组成和结构的一致性检查。
    (1)产品型式《检验报告》的检验内容和附属图片等描述了产品的外观形状、主要组成和结构,现场产品应与《检验报告》一致。   
    示例1:在子母式防火门的型式《检验报告》中列示有结构要求、产品参数和产品照片,如子门上没有安装闭门器。则现场产品不能在子门上加装闭门器。
    示例2:在防火窗的型式《检验报告》中列示有结构要求、产品参数和产品照片,描述有自动控制关闭窗扇的启闭控制装置。则现场产品也应设置启闭控制装置(由防火窗厂家统一提供)。
    示例3:在细水雾灭火装置的型式《检验报告》中列示有结构要求、产品参数和产品照片,描述有稳压泵组。现场产品应与型式《检验报告》一致,应设置稳压泵组(由细水雾灭火装置厂家统一提供)。
    示例4:在湿式报警阀组的型式《检验报告》中列示有结构要求、产品参数和产品照片,现场产品应与《检验报告》一致。
图片
【某产品型式《检验报告》-湿式报警阀组照片】
    示例5:在预作用装置的型式《检验报告》中列示有结构要求、产品参数和产品照片,现场产品应与《检验报告》一致。   
图片
【某产品型式《检验报告》-预作用装置照片】
    示例6:在泡沫-水喷淋装置的型式《检验报告》中列示有结构要求、产品参数和产品照片,现场产品应与《检验报告》一致。不得改变和延伸内部管路长度,比如,不得延伸比例混合器的连接管长度,将其安装至其他部位,也不得将泡沫罐体安装至其他位置。
【某产品型式《检验报告》-泡沫-水喷淋装置照片】
    (2)尤其需要注意的是,《检验报告》检验项目及产品照片中的部件均应由产品生产厂家配套提供。
    示例1:防火门的门扇、门框、防火锁、防火插销和防火合页等均应由防火门生产厂家统一提供。
    示例2:预作用装置的预作用报警阀组、控制盘、气压维持装置和空气供给装置等均应由产品生产厂家统一提供。
    (二)铭牌标志的一致性检查。
    产品型式《检验报告》附有铭牌标志样式,现场产品的铭牌标志内容应至少包含《检验报告》铭牌标志内容。
    不同产品的铭牌标志内容有别,主要如下:①产品名称;②规格型号;③制造商、工厂、持证人(必要时);④按有关规定、标准或文件要求,应施加的符号、标志等;⑤警告用语(必要时);⑥说明书中对安装的说明和警告,对使用的说明和警告。
    注:具体内容,以《检验报告》附有样式为准。
    (三)产品的关键元器件和材料的一致性检查。
    当产品型式《检验报告》附有关键元器件及材料描述时,现场产品应与《检验报告》描述一致。   
    (1)关键元器件和材料内容主要包括:
    ①产品名称;②规格型号;③制造商、工厂;④技术参数(必要时)。注:具体内容,以《检验报告》附有样式为准。
    (2)示例:
    示例1:某柜式七氟丙烷灭火装置型式《检验报告》列示有电磁驱动装置的关键元器件,现场产品的电磁铁等的规格型号和生产单位应与型式《检验报告》一致。
图片
    示例2:某洒水喷头的型式《检验报告》列示有玻璃球等关键元器件,现场产品的玻璃球标记等应与型式《检验报告》一致。
图片
    示例3:某预作用阀组型式《检验报告》列示有电磁阀型号及生产单位,现场产品的电磁阀规格型号和生产单位应与型式《检验报告》一致。   
图片
    (四)产品特性的一致性检查。
    当产品型式《检验报告》附有产品特性参数时,现场产品应与《检验报告》描述一致。
    (1)产品特性内容主要包括:
    ①产品的关键设计;②产品的配方配比;③产品的关键工艺;④产品的内、外部结构。注:具体内容,以《检验报告》附有样式为准。
    (2)示例:
    示例1:某边墙型洒水喷头的型式《检验报告》列示有结构尺寸、出水口口径和喷头质量等产品特性参数,现场产品应与型式《检验报告》一致。
图片
    示例2:某湿式报警阀组的型式《检验报告》列示有阀座座圈和延迟器参数,现场产品应与型式《检验报告》一致。   
图片
    示例3:某预作用装置型式《检验报告》列示有产品组成等产品特性参数,现场产品的主要组成应与型式《检验报告》一致,且应由预作用装置生产厂家统一提供。
图片
    示例4:某七氟丙烷灭火装置的型式《检验报告》列示有安全泄放装置动作压力、容器类别、充装参数等产品特性参数,现场产品应与型式《检验报告》一致。在本示例中,最大充装密度为1150kg/m3,现场产品的最大充装密度不得高于本规定值。
图片
    要点3:导致产品一致性不符合要求的主要阶段。
    (1)设计阶段:图纸未采用成套检测或认证的产品,比如:预作用系统中,预作用装置本来是配套空气压缩机的,但有些图纸却将空气压缩机分开设计;泡沫-水喷淋系统中,将比例混合装置或泡沫罐设计安装在其他部位等。
    (2)采购阶段:个别项目将成套设备分解,在不同单位采购,比如上述示例预作用装置,单独采购空气压缩机和稳压装置;比如高压细水雾系统中,单独采购高压泵组、自制水箱,等等。
    (3)生产阶段:厂家调整产品外形尺寸或型号,或因成本或供应链等原因更换主要配件及品牌,等等。 注:符合产品标准规则者除外。  
    要点4:产品一致性检查的主要依据和方法。
    (1)消防产品的一致性检查,可依据《消防产品一致性检查要求》(XF 1061-2013)进行,本标准明确:本标准适用于消防产品认证初始工厂检查及证后监督管理工作的消防产品一致性检查,也可用于各类消防产品质量监督工作的产品一致性核查。在该标准附录中,明确了消防产品的一致性检查的主要方法和内容。
    (2)其他相关标准:
    《消防产品身份信息管理》XF 846
    《建设工程消防验收评定规则》XF 836
    《消防产品市场准入信息管理》XF/T 1465
    《消防产品监督管理规定》(公安部令第122号)
    《消防产品现场检查判定规则》XF 588
    《消防产品一致性检查要求》XF 1061

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

消防产品| 一致性原则,基本要求及常见问题!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读