解读:水喷雾、细水雾灭火系统-《消防设施通用规范》

更多精彩→消防资源网 举报 22-09-15 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:本文为“《通用规范》第6章 水喷雾、细水雾灭火系统”解读,申明:仅供参考!

《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。

依公告精神,《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014和《细水雾灭火系统技术规范》GB50898-2013的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。

原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则:

  • 与《通用规范》不冲突的条文,可能在新标准中以非强制性条文发布。与《通用规范》有冲突的条文,直接废止,或经调整后在新标准中以非强制性条文发布。
  • 也就是说,废止的原强制性条文,可能在新标准中作为非强制性条文发布。
为防误区,全文解读如下:
全文分两部分:条文解读;调整清单
 
文末附调整清单全集下载
 
《消防设施通用规范》

第6章 水喷雾、细水雾灭火系统

条 文 解 读
图片
  • 解读:

本条文明确了水喷雾灭火系统和细水雾灭火系统的基本要求,具体实施要求可参《水喷雾规》和《细水雾规》等条文规定。

图片

本条文明确了喷雾灭火系统和细水雾灭火系统的水量、水质要求,具体实施要求可参《水喷雾规》和《细水雾规》等条文规定。

图片

  • 关联条文:《水喷雾规》4.0.6,《细水雾规》3.3.10
  • 解读:

本条文规定了水喷雾灭火系统和细水雾灭火系统的管道材质要求,具体实施要求可参《水喷雾规》4.0.6,《细水雾规》3.3.10等条文规定。

图片

  • 关联条文:《水喷雾规》6.0.1,《细水雾规》3.6.1
  • 解读:

本条规定了水喷雾灭火系统和细水雾灭火系统的控制方式。

对于泵组式细水雾系统,新增要求具备机械应急操作的启动方式。

图片

1、第1款对于水雾喷头的布置进行了原则性规定,具体实施要求可参《水喷雾规》3.2节规定。

2、第2款与《水喷雾规》3.2.3的内容基本一致,表述略有不同。有效射程是指喷头水平喷洒时,水雾达到的最高点与喷口所在垂直于喷头轴心线的平面的水平距离。

3、第3款与《水喷雾规》4.0.2条第1款的内容基本一致,表述略有不同。离心雾化型喷头喷射出的雾状水滴是不连续的间断水滴,具有良好的电绝缘性能,可有效地扑救电气火灾,适合在保护电气设施的水喷雾灭火系统中使用。撞击型水雾喷头是利用撞击原理分解水流的,水的雾化程度较差,难以保证雾状水的电绝缘性能,因此不适用于扑救电气火灾。

4、第4款相比《水喷雾规》第3.1.3条,用于防护冷却时的要求有别,具体取值,仍建议参《水喷雾规》3.1.3规定。

图片

本条文规定了细水雾喷头的布置要求,具体实施可参《细水雾规》3.2节规定。

图片
  • 关联条文:《细水雾规》3.4.9
  • 解读:

本条文明确了细水雾灭火系统持续喷雾时间。与《细水雾规》3.4.9第1~3款的要求一致。

图片
  • 关联条文:《细水雾规》3.5.10
  • 解读:

本条与《细水雾规》3.5.10内容基本一致,表述略有调整。

《水喷雾灭火系统技术规范》

调 整 清 单

为方便大家理解,现就《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014中需要调整的条文列示如下:

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

《细水雾灭火系统技术规范》

调 整 清 单

为方便大家理解,现就《细水雾灭火系统技术规范》GB50898-2013中需要调整的条文列示如下:

图片

图片

图片

图片

图片

图片

 
 
 
《消防设施通用规范》

调整清单,全集下载

图片

(微信长按或扫描二维码,免费下载)

解读:石峥嵘

编制:黄辉 彭骞 吴金永 赖峰
 
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭