返回 查找 头条 题库 下·载 评论

消防自动控制、手动控制和机械应急操作-区别及应用!

更多精彩→消防资源网 举报 25-01-09 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:本文讲解消防自动控制、手动控制和机械应急操作的区别及应用,尤其明确了手动控制和机械应急操作的分类及应用:

1、自动控制、手动控制的概念及分类;

2、直接手动控制的概念及示例;

3、需要直接手动控制功能的主要设备一览表;

4、现场手动控制、机械应急操作的概念及分类;

5、需要机械应急操作功能的主要设备一览表。

(注:文末附视频分解!)

 

第一部分:自动控制(联动控制)

1、“联动控制”就是我们常说的“自动控制”,这是消防联动控制器的基本功能,根据标准要求,消防联动控制器应能以“自动”和“手动”两种方式完成控制功能(4.2.2.6)。

2、“联动控制”以消防联动控制器为核心,必须依靠消防联动控制器实现。报警触发装置的报警信号发送至消防联动控制器,消防联动控制器根据预先设定的逻辑进行判断,向受控消防设备发出消防联动控制指令,从而实现消防联动控制功能。(参考:火灾报警控制器•消防联动控制器-区别及应用)

3、在总线制的消防联动控制系统中,信号通过总线传输,布线简单,逻辑编程方便,但容易受产品及工程质量、使用环境以及外部干扰等因素影响。因此,联动控制的联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合(4.1.6),且消防联动控制器应处于自动状态才有效。

火灾自动报警联动控制系统-示意图

4、不同的系统或功能设备,联动控制功能的要求不同(详见4.1.6图示)。

示例1:在气体灭火系统中,同一防护区域内两只不同类别的火灾探测器(或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮)报警后,气体灭火控制器联动启动气体灭火装置(可设定不大于 30s 的延迟喷射时间)。

示例2:火灾警报和消防应急广播系统,同一报警区域内两只独立的火灾探测器(或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮)报警后,启动建筑内所有火灾声光警报器、启动消防应急广播。

第二部分:手动控制

消防系统中的手动控制,通常是指通过电气线路实现的手动控制(电气控制),主要包括“消防控制室(值班室)远程手动”和“现场手动”:

一、消防控制室(值班室)远程手动控制:

消防控制室(值班室)的远程手动,主要包括“消防联动控制器手动”和“直接手动控制单元手动”:

1、消防联动控制器的手动控制:

对应前面所述的“自动控制”,消防联动控制器应同时具有对每个受控设备进行手动控制的功能(即使消防联动控制器处于自动方式,手动插入操作也应优先)。实际应用中,为了简化操作,可选配总线控制盘,总线控制盘为启动(或停止)总线(控制)设备提供了一种便捷的操作方式,可代替繁琐的菜单操作。

消防联动控制器的“自动”和“手动”控制功能,采用同一通讯线路传输(通常为两总线)。

2、直接手动控制单元的手动控制:

直接手动控制单元也称为多线控制盘、直接手动控制盘,和消防联动控制器配套设置在消防控制室(或值班室)。

消防水泵、防烟风机、排烟风机等重要设备,应具备在消防控制室(或值班室)手动直接控制的功能。这个功能通过直接手动控制单元实现,直接手动控制单元的启停按钮应通过专用线路与消防水泵、防烟风机、排烟风机的现场控制柜连接。

雨淋阀组、水幕系统的相关控制阀组、预作用阀组以及预作用系统快速排气阀入口前的电动阀等,也应能够通过直接手动控制单元直接启动,通过专用线路连接。

示例1:如图所示的预作用系统中,预作用阀组的启动装置、快速排气阀入口前的电动阀以及消防泵组的启动柜,应分别采用专用线路连接至火灾报警联动控制器的多线控制盘,在消防控制室(值班室)实现远程手动直接控制。

示例2:根据规范要求,以下设备需要用专用线路连接至消防控制室(或值班室)的消防联动控制器直接手动控制单元,通过直接手动控制单元直接手动控制:

 

设备名称

需要直接手动控制的功能

1

消防水泵现场控制箱(柜)

消防水泵的启动、停止

2

排烟风机现场控制箱(柜)

排烟风机的启动、停止

3

防烟风机现场控制箱(柜)

防烟风机的启动、停止

4

预作用阀组

预作用阀组的开启。

5

预作用系统快速排气阀入口前的电动阀

电动阀的开启

6

雨淋阀组

雨淋阀组的开启

7

水幕系统的相关控制阀组

相关控制阀组的开启

8

泡沫灭火系统的相关控制阀组

相关控制阀组的开启

注:对于气体灭火、细水雾灭火、排油注氮灭火、泡沫喷雾灭火系统等,应依据对应的相关技术标准确定。

3、由上可知,消防联动控制器的手动控制和直接手动控制单元的手动控制,是不同的概念,前者是消防联动控制器的标配功能,通过总线传输,接收端需要通过模块转换;后者是根据功能需要的选配功能,采用一对一的专用线路,直接多线控制,可靠性高,两者是相对独立的,后者不受前者故障或手自动状态的影响。两者的区别及应用,详见:总线控制盘、多线控制盘的区别及应用

二、现场手动控制:

现场手动控制主要通过设置在现场的手动控制按钮实现,包括以下几种情况:

1、设置在保护对象或防护区附近的现场手动控制:

一些特殊的自动灭火系统,比如气体灭火等,在现场防护区的外面,设置有紧急启动和紧急停止按钮,可实现现场紧急启动和紧急停止功能。参见:气体灭火系统-报警联动控制

2、消防设备的现场手动控制:

消防水泵、防烟风机、排烟风机等设备的现场启动柜,应具备手动启动和手动停止功能。

第三部分:机械应急操作

机械应急操作,是考虑自动控制和手动控制同时失灵(比如停电等)时的应急处置措施,实际上是一种特殊的手动控制方式。主要有以下几种形式:

1、纯机械操作方式:

比如:手动开启电动控制阀门;按下气体灭火储瓶容器阀上的启动按钮启动储瓶容器阀;推开选择阀的操作杆开启选择阀;等等。

2、机械操作和气动相结合的方式:

比如:管网式气体灭火系统,按下驱动装置的启动按钮,开启驱动瓶组,驱动气体推开选择阀,开启灭火瓶组,实现气体灭火系统的应急操作启动。

3、机械操作和传动相结合的方式:

比如:上述的气体灭火驱动装置,可以通过拉索式机械传动装置延伸至贮瓶间外的安全部位,从外部控制气体灭火系统的启动。

又比如:当常闭式排烟口(阀)、加压送风口的安装位置较高时,可通过类似钢索装置将手动操作开关延伸,安装在便于操作的位置(距楼地面1.3m~1.5m)。

4、机械操作和水力控制相结合的方式:

比如雨淋阀组、预作用阀组的机械应急启动,是通过手动开启控制阀泄水,使雨淋阀组(或预作用阀组)的控制腔压力降低,实现紧急启动。

5、需要说明的是,虽然规范仅对部份设备明确了应急操作功能(见附表),但实际上,大部份的电控启动装置,都自带有应急操作功能,比如我们常见的电动阀、电磁阀、电磁启动器以及各类开关阀门等,通常会有应对停电和控制系统瘫痪时的处置措施。

 

附:要求应急操作功能的部份系统及设备:

1、管网式气体灭火系统;

2、气体灭火贮瓶容器阀;

3、气体灭火系统选择阀;

4、气体灭火驱动瓶组启动装置;

5、瓶组式细水雾灭火系统;

6、开式细水雾灭火系统分区控制阀;

7、厨房设备灭火装置;

8、间接式探火管灭火装置;

9、干粉灭火系统; 

10、干粉灭火系统贮瓶容器阀;

11、泡沫喷雾灭火装置; 

12、泡沫喷雾灭火系统分区阀;

13、预作用报警阀;

14、雨淋报警阀组;

15、泡沫-水雨淋系统;

16、泡沫-水预作用系统;等等。

 

参考视频:

消防自动控制、手动控制和机械应急操作-区别及应用

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭