返回 查找 头条 题库 下·载 评论

避难层(间)-防火窗&可开启外窗,矛盾释疑!

更多精彩→消防资源网 举报 21-01-22 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:避难层(间)应设置可开启外窗,用于通风防烟,同时,外窗应为乙级防火窗,火灾时应自动关闭,貌似矛盾的两个要求,实为互相补充!

解说如下:

 

一、规范要求:

1、避难层(间)应设置直接对外的可开启窗口(自然通风系统)或独立的机械防烟设施(机械加压送风系统),外窗应采用乙级防火窗。(5.5.23)

2、采用机械加压送风系统的避难层(间),尚应在外墙设置可开启外窗。(3.3.12)

由上可知,不管避难层(间)采用自然通风系统还是机械加压送风系统,均需设置可开启外窗,且外窗应采用防火窗。

二、疑问:

可开启外窗的作用是通风防烟,火灾时要排出烟气,而防火窗在火灾时自动关闭,功能上是否存在矛盾?

三、解答:

通常情况下,我们认为避难层(间)为相对安全区域,本身并不具备火灾风险,但需要防止外界烟气或火灾危害!

避难层(间)设置可开启外窗,主要功能是平时通风或火灾初期防烟。外窗应采用乙级(或甲级)防火窗,防火窗具备手动开启和关闭功能,同时具有热敏感元件(易熔合金件或玻璃球等)自动控制关闭的功能,达到一定温度时(74℃±0.5℃),防火窗会自动关闭。实际上,达到这个温度时,通风防烟已无实际意义,这时应自动关闭防火窗,以防外部火灾烟气危害。

综上可知,避难层(间)的外窗采用乙级(或甲级)防火窗,功能互为补充,不矛盾!

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭